하자관련 질문/사례

옥상 누수로 인한 교체 범위 문의

G BB 5 365 02.04 10:32

눈이 오니 누수가 발생하였습니다,

옥상엔 우레탄방수가 되어있어 누수를 의심되는곳은

우수관쪽으로 보이고요, 

그래서 방 천장이 물바다가 되었네요,

천장는 석고보드 및 단열재 -비드법2종으로 되어있습니다.

이럴경우 단열재까지 교체진행을 해야되나요?

아니면 석고보드만 교체 하면될까요?

그리고 누수 의심되는곳에 실리콘 처리로 보수해야되나요 

방수를 다시 쳐야될까요

 

항상 좋은답변 감사드립니다.

Comments

10 잡자재 02.05 14:24
물에 젖은 석고보드만 부분적으로 교체하시면 됩니다.
사진으로 봤을 때 우수관이 바닥보다 높아 주변에 물이 고이는 것으로 보입니다.
제가 제대로 본게 맞는지요?
G BB 02.05 17:01
답변 감사합니다,
1.단열재는 곰팡이 필 염려는 없을까요..?
2. 우수관과 바닥이 거의 동일합니다
사진상으로 우레탄을 덧방해놓은게 떨어져서 더 그렇게 보이는거같습니다. 공사한지 일년조금넘었는데 갑자기 누수가 발생했네요.. 우수관 실링 틈사이가 우레탄이 떨어져나갔습니다, 그부분으로 누수가 되는걸수도있을요? 물을 직접적으로 틈새에 틀어놓으면 누수는 안나더라고요..
10 잡자재 02.05 19:52
1. 단열재는 염려하지 않으셔도 괜찮습니다.
2. 해당 부위의 우레탄을 넓게 갈아내고(주변 20~30cm이상) 건조 후 PVC까지 덮으면서 도막방수가 재시공 되어야 합니다.

우려되는 부분은 해당 부위를 통한 누수인지 확인이 안된 부분입니다.
누수가 있는 천장이 해당 우수배관 하부인지요?
G BB 02.06 11:22
1. 비드법2종은 곰팡이가 피지않는 재질인가요..? 물기 뚝뚝 떨어져서 천정까지 다 젖어서요..
제가 잘몰라서 자꾸 여쭙게됩니다.
2. 업체에서 덧방만 하셔서 우레탄이 떨어져서 저렇게 되었습니다.

우천 대충 제가 측정해본결과  저 반경에서 발생이 되는거같습니다. 의심을 하고있습니다.
물호수 다이렉트로 이십분정도 틀어놓고있으면 신기하게 또 누수가 발생되지않고, 우천,눈일때만 발생이됩니다..^^
10 잡자재 02.06 12:33
곰팡이가 피지 않는 것은 아닙니다만 단기간에 수분 노출로 인해 곰팡이가 생기지는 않으니 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
크랙의 정도나 방향 등에 따라 하루 이상 물이 유입되어야 누수가 확인되는 경우도 있습니다. 해당부위가 누수의 원인이라고 단정지을 수는 없지만 보수가 필요한 부분임은 확실하기에 해당 부위를 먼저 보수해보고 추후 상황을 지켜보는게 맞는 방법인 것 같습니다.