하자관련 질문/사례

창틀 누수 관련 도움요청

G 창틀누수 13 235 02.19 15:07

phi.png

 

사진없이 그림만 첨부해서 죄송합니다.


현재 천장 누수가 있는 상태이며, 현재 파악하는바로는 인접창틀 외부에서 실리콘 갈라진 사이로

누수가 되는것으로 예상되는 상태입니다.

(커터칼로 갈라진부위 일부 실리콘제거해보니안으로 침투되는것을 확인)

 

문제는 다시 실리콘만 다시 쐇을때는 분명 2~3년안에 다시 똑같은 문제가 발생할것같아서요.

큰원인을 최소한의 힘으로 막아보려고합니다.

 

창틀을 옮길수도없으니, 실리콘으로 물끊기턱을 만들려고하는데요. 

그림에그렸듯 공간 여유가 너무작긴합니다. (30mm)

 

최대한 기존 실리콘을 모두 제거하고 최소한의 실링이 될수있을만큼만 실리콘을 재도포한뒤

부족한 실링은 3M 8067테이프로 처리하고  

테이프부착면 모서리실링겸 실리콘으로 최대한 두껍지않도록 (1회도포시 두꺼우면 쳐질테니...)

가능하면 얇게 여러번 (실리콘이 굳으면 다시 또 도포하는방식으로) 도포하여

물턱을 만들어주면 어떨까싶은데요... 

 

아니면 사랑스러운 관리자님께서 추천할만한 비용이 적은방법 하나 소개부탁드립니다.

 

Comments

G 창틀누수 02.19 17:48
사진추가합니다
G 창틀누수 02.19 17:50
지금 실리콘부터 제거하고있습니다.

들뜨지않은것같았지만

누수지점 근처에 칼가져다대니깐
실리콘안에 완전젖어있었습니다.
9 잡자재 02.19 17:50
실리콘이 굳은 다음 그 위에  실리콘을 재도포하면 이질재료처럼 서로 붙지 않고 쉽게 떨어집니다.
오히려 아래와 같은 실리콘 몰딩 혹은 샤워부스 몰딩 등을 강력 양면 테이프와 실리콘으로 붙여서 물끊기를 만드는게 여러모로 간편하고 튼튼할 것 같습니다.
https://smartstore.naver.com/yungsem9/products/9499871089?NaPm=ct%3Dlssoy5u0%7Cci%3D18ee7a2348517f662d6088ec3c46b3562c475cce%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D7508834%7Chk%3D7f852dacb742d17e8db6267a0f34e4a6b760e668

https://www.11st.co.kr/products/2646565296?NaPm=ct%3Dlssp342o%7Cci%3D60be6272b1a4b0a6570630d9d35fe410f09b7469%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D17703%7Chk%3D65d4f269410b87ba502e43c0009d56ea8923f7ba&utm_term=&utm_campaign=%B3%D7%C0%CC%B9%F6pc_%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3%B1%E2%BA%BB&utm_source=%B3%D7%C0%CC%B9%F6_PC_PCS&utm_medium=%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3
G 창틀누수 02.19 17:51
누수지점 바로앞입니다.
9 잡자재 02.19 17:58
이런 고층이시군요... 그럼 양면테이프와 실리콘만 사용하는 접착은 위험합니다.
칼블록 등을 이용해서 완벽하게 고정하는 작업이 동반되어야 할 것으로 보입니다.
혹은 구조용 양면테이프도 있습니다만 페인트가 함께 떨어질 수 있어 큰 효과를 얻기 어려울 것으로 보입니다.
8067테이프는 실리콘 면에 잘 붙지 않으며 UV에 저항성을 갖고있지 않아 노출되는 재료로는 적합하지 않습니다.
물끊기를 만들고 싶으신 마음은 이해합니다만 현 상황에서는 실리콘을 깨끗하게 제거하고 프라이머 처리 후 외부용 실리콘을 사용하는게 최선이 아닐까 싶습니다.
G 창틀누수 02.19 18:17
네... 11층입니다
별도 물체고정은 힘들어보였습니다.

8067이 uv외부에 사용가능하다하여 이미 구매해놓긴했는데 ㅠㅠ

실리콘이 최선일까요... 안된다하시면
일단 실리콘을한다하여도 기존처럼 대각선 모서리까지 코킹처리하지않고
안쪽에서 마감짓고.

모서리에 물끊기 대용 실리콘한줄은 쏴야 맘이 놓이긴할것같습니다.
M 관리자 02.19 18:21
3M 테잎은 노출된 외부에 사용해서는 안되세요. 전혀 무용합니다.
그 보다는 아래와 같은 제품을 수평 끝에 실리콘으로 접착을 해 놓는 것이 좋겠습니다.

워낙 가벼워서 혹여 탈락이 되더라도 피해가 가지 않는 제품이라서요..
http://www.changhojajae.com/m/product.html?branduid=475648&search=&xcode=003&mcode=006&scode=&GfDT=bm9%2FW11C
G 창틀누수 02.19 18:38
정리하자면 제가올린그림에서
테이프는빼고

최대한깨끗하게면정리한후 실리콘처리
(내측에서 마감끝내기)

모서리부분에 가벼운쫄대(?)를 실리콘으로접착하여
물끊기만들기


일단 어디선가 비슷한쫄대를본것같습니다.
바람에 뜯겨날라가도 (전면접착이면 그마저도쉽지않겠지만)
문제없는가벼운소재를 한번달아봐야겠습니다
G 창트누수 02.19 18:44
댓글적고 생각해보니

물끊기는
수직벽면에 테이프를 반틈만 부착하면 도움되지않을까요?
남은 반틈은 접착성분을잃도록 해두고요.

펄럭인다해도 대각선꺽인부분정도까지만
내려오게해두면 될것같아서요
M 관리자 02.19 19:00
테잎은 안되세요. 최소한의 강도는 유지되어야 합니다.
그리고 UV저항성이 전혀 없어서 금방 탈락되기도 할거고요.
G 창틀누수 02.22 18:32
그렇군요..

어제 실리콘치고 오전중에 비잠깐내렸을때
실리콘으로만든 물끊기턱에 줄줄이 물이 맺혀져있는걸봤는데 사진을못찍엇네요 사진은 실리콘친직후입니다.
자세히보면 지저분하긴한데 저만보이는거니까... 패스하기로했습니다
G 창틀누수 02.22 18:35
별다른백업제는 아직 붙이지않았고 물턱안으로 타고넘어오는게보이면 실리콘걷어내고 다시붙일계획입니다.

일단 무언가 1차적으로 외벽타고 내려온 물은 씰링역활 실리콘까지 닿지않고 끊긴것같아 마음이 조금은놓였습니다.
M 관리자 02.23 11:44
비교적 잘 마무리 된 것 같습니다. 결과 알려 주셔서 감사드리고.. 수고하셨습니다.