하자관련 질문/사례

단열재 의심 하자

G 리모쭈 3 247 02.28 08:27

안녕하세요.

리모델링 아파트 사전점검시 열화상 카메라로 찍은 내용중 단열재 의심이 되어 하자보수 요청을 하였으나 정상시공이라는 답변을 받아 질의를 올립니다.

 

1.  우측 모서리 부분 중 2개 가 파랑색으로 나옵니다. 좌측 상단 모서리는 정상으로 보이는데 하자로 생각됩니다.

KakaoTalk_20240228_081209680.jpg

 

2. 좌측 창틀이 있는 벽과 우측벽 모서리 상단 부분과 일부가 파랑색으로 보입니다. 창틀 하단부는 정상으로 보이는데 단열재 부족 의심으로 생각됩니다.

KakaoTalk_20240228_081209680_01.jpg

 

3. 상당 모서리 3개면이 모서 파랑색으로 보입니다. 이것도 단열제 부족으로 생각이 됩니다.

KakaoTalk_20240228_081209680_02.jpg

 

위와 같은 현상에 대해 정상시공이라는 답변을 받은 상태입니다.

확인을 하기 위해서는 벽을 열어 봐야 하는데. 판단하기가 쉽지 않습니다.

관리자님, 전문가님들의 조언을 부탁드립니다.

 

 

 

Comments

M 관리자 02.28 11:27
영상의 온도로는 정상의 범위에 있습니다.
열화상카메라는 측정 온도의 범위를 설정할 수 있기에, 이 처럼 파란색이 있다고 해서 충분히 낮은 온도를 의미하지는 않습니다. 사진 처럼 3~4도 차이만 있어도 "붉은색~파란색"으로 나타낼 수 있습니다.
그러므로 색을 보기 보다는 온도차를 보는 것이 더 올바른 방법입니다.

일부 사전점검 대행 회사에서, 열화상의 측정 온도 범위를 좁혀서.. 2~4도 차이가 나는 것을 과장되게 촬영을 한 후에 문제점을 찾았다고 보수를 요청하라고 하는 회사가 제법 있는데.. 그 걸로는 보수를 해주는 시공사는 없기에, 다툼의 원인이 되곤 합니다.

사전점검시 이 정도의 온도차가 왜 정상의 범위인지, 앞으로는 어떻게 해야 하는지는 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=34364
G 리모쭈 02.28 13:05
답변 감사합니다.
생활하면서 결로 또는 곰팡이 발생시 해당 문제에 대해 재 건의 해야 겠네요..
M 관리자 03.02 11:16
감사합니다.