창문 유리재료 하자

G 리모쭈 2 124 02.28 08:35

안녕하세요.

 

리모델링 후 단열에 대한 이야기 많아 유리에 대해 확인을 해보았는데 창호설계와 유리의 마크가 다르게 되어있는것이 확인되었습니다.

유리의 마크만 보고 확인을 하기 어려워 조언을 구합니다.

 

창호설게서에는 복층유리 사이에 아르곤 가스 주입으로 되어있는데 창호의 마크에는 아르곤 표현이 없습니다.

 

1. 평면도

 

KakaoTalk_20240228_081337733.jpg

 

2. 창호도

KakaoTalk_20240228_081337733_01.jpg

 

3. 실제 시공된 유리 마크

KakaoTalk_20240228_081337733_02.jpg

 

잘못 시공 된것이라면 현재 유리에 아르곤 가스만 주입을 하면되는지.

아니면 유리를 교체해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.

 

관리자님, 전문가님들의 조언을 부탁드립니다.

Comments

G chokg8221 02.28 09:41
유리마크로만 판단한다면 아르곤 가스가 없는 것이 맞습니다. 현장에서 유리에 아르곤 가스를 주입하는 것은 불가하구요 복층유리 IGU 자체를 교체하셔야 합니다. 만약 시공사가 아르곤 가스를 넣었는데 인쇄만 누락한거라고 주장한다면 아르곤가스 측정기를 가져와 눈 앞에서 측정하여 확인시켜 달라고 하시면 됩니다.(첨부 이미지 참조)
G 리모쭈 02.28 10:23
답변 감사합니다.