하자관련 질문/사례

안방 화장실 환풍기 소음 질문

G 1501 11 143 04.03 11:27

안녕하세요 최상층 24층 이고 15층에 거주중인 입주민 입니다. 

현재 거실에 환풍기와 안방 환풍기가 있는데 서로 같은 모델 입니다 (힘펠제로크프라임) 거실화장실에서 5단으로 작동 시켰을때 소음과 안방화장실에서 5단 으로 작동 시켰을때 소음이 차이가 많이 나서 질문 드립니다. 혹시 내부가 막혀서 그런걸까요? 관리사무소에 방문하면 옥상에서 확인할수 있을까요? 

방화댐퍼는 닫혀 있지 않은 상태 입니다. 

혹시 벤츄레이터 부분이 막힌건가요?

Comments

G 1501 04.03 11:31
환풍기 둘다 덕트 제거 하고 소리를 들어보면 둘다 동일하게 조용한편 입니다만 안방에 설치후 덕트 연결하고 가동하면 소리가 커집니다
M 관리자 04.04 00:09
옥상의 배기구는 외부에서 바람이 불 때, 관속의 압력이 낮아지는 원리로 세대 내의 바람을 내보내는 형식인데요.

하나가 너무 외벽에 너무 가깝게 붙어 있어서 외부 바람의 영향이 적어지는 것으로 보입니다.
그래서 배출 속도가 느려지는 것 같은데요.
하나의 추정일 뿐 확인은 관리사무소를 통해서 직접 해보셔야 할 것 같습니다. 실내의 배관 앞에 휴지 등을 대어 보는 것으로도 간접 확인은 가능합니다.

이 벤츄레디터가 막힐 일은 없습니다.
G 1501 04.04 14:27
저쪽(벽과 가까운 곳)은 안방이 부분이 아니라 오히려 거실화장실 쪽 입니다. ㅠㅠ 안방쪽은 4면이 뚫려있는 부분 입니다
G 1501 04.04 14:28
휴지를 대보라는 부분은 역풍이 부는지 확인해보라는 말씀이신가요??
M 관리자 04.04 14:59
그것도 너무 낮은 쪽에 있어서 유사할 수 있습니다.
역풍 보다는.. 환풍기를 가동했을 때 공기의 움직임이 있는지의 여부입니다.
G 1501 04.04 20:29
환풍기 가동 하였을때 빨려들어가는건 확실합니다
G 1501 04.04 20:32
빨간색으로 표시 해놓은게 안방 화장실 벤츄레이터 입니다.
벽과 제일 가까운 쪽이 거실화장실 벤츄레이터 입니다.
난간 옆에 있는 쪽은 주방 후드 입니다
7 trueman 04.05 09:07
환풍기 자체에 전동댐퍼가 달려있거나 전동댐퍼가 추가로 연결되어있는 경우 댐퍼가 고장나면 소리가 크게 납니다. 저희 집도 그런 경우여서 힘펠 A/S를 통해 댐퍼 교체하고 소음이 줄었으니 참고하시면 좋겠습니다.
M 관리자 04.05 10:29
혹은 배관 자체의 소음일 수도 있습니다. 떨림이 있는지도 보셔요.
G 1501 04.07 16:35
전동댐퍼는 아닙니다 후렉시블 제거 했을때 확인 해보니 소음도 없었고 정상작동도 했었습니다
M 관리자 04.09 02:10
그럼 그 배관 자체의 소음인지도 보시어요.