콘센트로 정화조 냄새가 올라옵니다

G 정화조냄새콘센트 2 3,596 2020.02.10 02:30

01d268e7f338e74016b6c77f054faa9e_1581269237_6555.png
 

 

 

안녕하세요

 

사용승인일이 19년 10월 04일인 일반철골구조 단독주택에 임대로 들어왔는데

 

악취문제 때문에 도움을 구합니다

 

 

밤이되면 큰방 100 / 화장실 10 정도의 강도로 악취가 납니다 

 

콘센트1에서 제일 심하게 냄새가 나고

 

(큰방쪽인) 콘센트 2로도 납니다

 

냄새나는것도 그렇고 

 

가장 심하게 나는 위치가 정화조와 제일 가까운 곳이어서

 

정화조 냄새가 올라오는걸로 추측중입니다

 

 

1. 첨부한 그림처럼 되어있는 경우 일반적으로 화장실에서 연결된 하수 오수 배관이 큰방 밑으로 지나가나요? 건물 외부로 지니가나요?

 

1-1. 큰방 밑으로 지나간다면 하수 오수 배관은 건물기초에 묻혀있는건가요?

 

2. 예상되는 하자상황이 있으십니까? 

 

2-2. 예상되는 하자상황을 보수할려면 공사규모가 어떻게 될까요?

 

 

냄새는 분명 정화조 냄새인거 같은데...

 

화장실이 아닌 큰방에서 더 심하게 난다는게 계속 이해가 안됬는데

 

협회 하자 게시글 찾아보다 댓글에 콘센트가 언급되있길래 냄새맡아보니 

 

콘센트가 냄새 유입 경로가 맞네요

 

냄새 유입 경로까지 찾았으니

 

이제부터 집주인하고 이야기 해봐할텐데 너무 우울하네요...

 

Comments

G 정광호 2020.02.10 08:51
1. 첨부한 그림처럼 되어있는 경우 일반적으로 화장실에서 연결된 하수 오수 배관이 큰방 밑으로 지나가나요? 건물 외부로 지니가나요? 
정화조의 위치와 방향에 따라 배관이 연결되는 방향이 달라지기에 올려주신 것만으로 알 수 없습니다만 배관이 기초에 묻히는 것은 일반적인 시공방법으로 악취와는 상관이 없습니다 

1-1. 큰방 밑으로 지나간다면 하수 오수 배관은 건물기초에 묻혀있는건가요? 
네 
  

2. 예상되는 하자상황이 있으십니까?  
합병정화조의 경우 정화조에 전원을 공급합니다. 이 CD관을 통해 정화조 냄새가 올라올 수도 있습니다 

2-2. 예상되는 하자상황을 보수할려면 공사규모가 어떻게 될까요? 
합병정화조라면 먼저 정화조에 연결된 전선을 찾아서 기밀처리해 보시고 경과를 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다
G 정화조냄새콘센트 2020.02.11 12:13
정화조에 전선이 연결되지는 않았다고 하시네요

일단 실리콘으로 콘센트 전선배관을 막아보고 상태를 지켜보기로 했습니다