하자관련 질문/사례

pp보드 하자관련입니다.

G 오골계 1 2,040 2020.04.07 16:43

아파트 세탁실, 실외기실 pp보드 시공 후 도장마감인데 이런현상들이 발생되네요 

발생되는 원인과 보수 방법을 알고싶습니다.

Comments

M 관리자 2020.04.07 19:00
일단 PP 보드라는 것 위에 도장마감을 한 자체가 잘못되었습니다만, 이 것은 번외로 하겠습니다.

1. 갈라짐 현상은 보드의 수축팽창을 이음부위가 버티지 못해서 발생한 것입니다.
보드 부착 자체의 문제일 수도 있고, 이음매에 제대로 된 메쉬보강이 안되었을 수도 있습니다.

2. 표면이 운 것이 보드 자체가 운 것이라고 가정하에...
보드와 바탕면의 접착불량입니다.

-----------
번외로.. 이런 류의 보드는 매우 강한 가연성물질입니다.
이런 제품은 원래 극히 작은 면적의 결로방지 보강용으로 개발된 것이지, 이렇게 면 전체를 시공하라고 개발된 제품이 아닙니다.
제조회사도, 판매회사도, 시공회사도 그저 나 몰라라 하고 있을 뿐입니다.
이미 시공된 것을 어찌할까 합니다만... 그저 불조심하시라는 말씀만 드립니다.