하자관련 질문/사례

신축 아파트 비가 올때만 발생하는 누수에 대해서 질문드립니다

G 에어포스 2 2,176 2020.06.12 16:13

2018년에 완공된 신축 아파트가 비바람이 심할때 안방에 누수가 됩니다

조합아파트 분양권을 가지고 있다가 전세를 준상황입니다

비만 마니 오고 바람은 안불때는 괜찮다가 태풍이 불거나 비바람이 심할때면 

안방에서 비가 샙니다 지금까지 총 네번의 비가 샜으며 그림과 같이 외벽에서 비가 새서

작년 11월에는 외벽 곤도르라를 설치해서 외벽 공사를 하였습니다

처음 비가 샜을때는 외벽 줄타기로 외벽에 우레탄을 쏴서 균열을 막았는데

데 비는 계속적으로 샜습니다

저쪽벽은 바로 외벽이며 발코니는 우측에 있어서 샷시도 없습니다

건설사쪽에서는 외벽 균열때문이라는데 비가 계속 새니 답답한 지경입니다

최봉 보수는 곤도라타고 균열쪽에 퍼티 작업이라는걸 한다고 들었는데

기억이 잘안나네요..어떻게 해야할지 고민입니다..

Comments

M 관리자 2020.06.12 17:34
몇층 아파트에 몇층 세대신가요?
M 관리자 2020.06.13 22:50
17층 분과 한번 상의를 해보셔서, 17층에서도 누수가 있다면 옥상의 방수를 의심해 보셔야 할 것 같습니다.
만약 그렇지 않다면 외벽의 누수가 맞으며, 이게 매달려서 하는 작업이라, 미세한 균열까지 다 찾아가면서 하는 것이 꽤 어렵습니다. 그러므로 그저 해당 작업자의 숙련도에 기댈 수 밖에 없는 작업입니다.