단독주택 라돈 관련 논문 소개

지난 1주일 간 관리자님 부탁대로 열교환환기장치와 함께 실내 공청기 작동도 정지한 상태로 라돈 측정을 해 본 결과 공청기를 작동한 채로 측정한 것과 비슷한 결과를 잠정적으로 얻었습니다. 

 

하지만 이 결과를 바로 정리해 올리기 보다는 조금 더 검증을 거치는 것이 좋겠다고 판단해 1주일 더 측정을 진행하되 바닥 위치의 라돈 농도도 함께 측정하려고 합니다. 마침 행방이 묘연했던 두 번째 라돈 센서를 어제 드디어 찾아서 이 센서를 바닥에 두고 기존 센서 위치(안방 침대 헤드 위 1.65 m 높이)와 함께 측정하면 확실한 검증이 될 것으로 기대합니다.

 

이 글에서는 인터넷 검색 중 발견한 단독주택에서 열교환환기장치를 비롯한 여러 조건에 따른 실내 라돈 농도를 연구한 논문을 소개해 드리려고 합니다. 2015년 스웨덴의 대학교에서 발간한 박사학위 청구 논문 입니다.

 

논문 링크: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:857712/FULLTEXT02


논문 주요 내용:

- 연구 대상 주택은 스톡홀름 소재의 1970년 건축 단독주택으로 암반층 위에 지어진 2층 건물

- 연구 시작 당시 1층 실내 라돈 농도는 4,000 Bq/m^3 (110 pCi/L) 수준 (아마도 지하 암반층에서 발생한 라돈이 실내로 유입되어 꾸준히 쌓인 듯?)

- 라돈 저감 조치로 라돈 sump (일종의 바닥 공기 배출장치?) 설치 및 1층 바닥 일부 기밀조치 시행 이후 라돈 농도 600 Bq/m^3 (16 pCi/L) 수준으로 감소

- 열교환환기장치 설치 이후 라돈 농도 100 Bq/m^3 이하 수준으로 유지 (환기장치는 효과적인 라돈 배출을 위해 실내 급기구 SA가 높은 곳에 위치하며 배기구 EA는 바닥에 맞춰 낮게 위치한 슬릿 형태)

- 연구 대상 주택 모델로 CFM(Computation Fluid Dynamics; 유체역학시뮬레이션) 방법으로 여러가지 조건에 따른 라돈 분포 계산 및 실제 측정치와 비교

- 주요 결론: 1. 라돈은 바닥에 깔리는 경향이 있기는 하지만 높은 위치에 비해 농도가 10배를 넘지는 않음, 2. 열교환환기장치를 적절히 가동하면 실내 라돈 수치를 낮게 유지할 수 있음

 

*라돈 농도 단위: 

- Bq/m^3: 입방미터(세미) 당 베크렐; 1 Bq = 1초에 라돈 원자 하나가 하위 핵종으로 붕괴하는 것에 해당하는 양 (국제표준단위계 SI)

- pCi/L: 리터 당 피코(10^-12)퀴리; 1 Ci = 1 g의 라듐(Ra226)이 붕괴하며 발생하는 방사선과 같은 양을 발생하는 라돈 양으로, 1 Ci = 1 초 당 3.7 x 10^10회 붕괴 = 37 GBq (SI 제정 이전에 사용하던 비표준 단위)

- 1 pCi/L = 37 Bq/m^3

- 환경부 권장 라돈 수치: 신축아파트 200 Bq/m^3 (5.6 pCi/L) 이하, 다중이용시설 148 Bq/m^3 (4 pCi/L) 이하

 

IMG_3249.jpeg

IMG_3250.jpeg

 

IMG_3251.jpeg

 

IMG_3252.jpeg

 

IMG_3253.jpeg

 

IMG_3254.jpeg

Comments

M 관리자 02.19 02:15
감사합니다. 도움이 많이 되었습니다.
감사합니다. 생각보다 위아래 수치가 많이 차이나네요
G ㅇㅇ 02.23 14:17
EA를 대부분 천장에 설치하는데, 바닥에 설치하면 라돈 배출 이외에 다른 장점이 있을까요? 아니면 큰 차이 없나요?
M 관리자 02.23 14:24
다른 장점은 없어 보이고.. 이 글에 나온 바와 같이.. 천장에 있어도 라돈 억제에 효과적이라는 증거가 되기에.. 굳이 바닥에 놓을 이유는 없어 보입니다.
이 논문 사례의 주택은 라돈 축적 원인이 집 하부의 암반층이라서 집의 1층 바닥으로 스며들어오는 라돈을 차단하는 기밀시공과 함께 바닥으로 집안 공기가 빠져나가도록 하는 특수한 형태의 환기장치를 설치한 경우로 이해하고 있습니다.

우리나라의 아파트 등 주택에서 라돈이 발생되는 원인은 크게 RC 구조벽체(주로 단열재가 붙어있지 않은 실내 내력벽)와 화강암 재질의 석재장식물(젠다이, 바닥판 등)이라고 생각하시면 됩니다. 이런 경우에는 라돈이 무거워 바닥에 가라앉는 경향이 있다고 하더라도 사람의 움직임, 햇빛이나 난방을 통한 바닥 가열 등으로 실내 공기가 꾸준히 뒤섞이는 양상이 있으므로 환기장치의 급기와 배기가 천정에서만 이루어 진다고 해도 라돈을 충분히 배출하는 효과가 있습니다.

지금 저희 집(신축입주 3년차 아파트)에서 열회수환기장치와 공청기를 모두 끈 상태로 라돈을 측정하는 (높이 1.65 m, 0.035 m 두 곳) 실험을 진행중인데요, 공청기를 약하게 켠 상태와 큰 차이가 없는 측정치가 나오고 있습니다. 이 실험을 마무리하는 대로 결과를 정리해 올리겠습니다.