이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

실내외 온습도 조건에 따른 환기 계산서(수정)

엑셀계산서로 간단한 환기조건 계산서를 만들어 보았습니다.

첨부 파일을 여시면 아래와 같습니다.

노랑색 배경 설정된 부분에 열회수환기장치 조건(창문 환기 또는 환기장치 바이패스시에는 둘다 0 열회수환기장치 중 전열교환이 아닌 현열교환 방식이라면 엔탈피효율만 0으로 설정, 환기율은 바이패스나 창문환기시에는 무시), 실내 및 외기의 온도 및 상대습도 조건을 입력하시면

"우짜면 쓰가?"에 대한 결과값을 오른쪽에 되돌려 줍니다.

후다닥닥 만든 것이라 뭔 사단이 날지도 모르겠지만...일단 질러 봅니다. 휘리릭~~~

실내외 온도 및 습도조건에 따른 환기 계산서.JPG




Comments

M 관리자 2016.07.06 17:18
시간을 대충 넉넉히 따져도 거의 5시간 만에 만드셨네요.. ㅎ
진작에 에너지샵을 만드셨어야 했는데.. ㅡㅡ;;;
출장 복귀하면 면밀히 돌려보겠습니다. ^^
2 ifree 2016.07.06 20:46
배서기관님 미워요.ㅋㅋ
농담이고요.
과감하고  도발적인 착상은 저로서는 생각지 못할 탁월한 시도라고 봅니다.
알고리즘을 어떻게 구성했느냐가 몸통이지 언어야 잘하는 사람 많지요.
그런 점에서 건축사에 남을 자국을 남기신거죠.
능력 딸리니 염장이나 질러 보는거죠.ㅋㅋ
4 HVAC 2016.07.06 23:43
사단은 아닌듯함다.
나누기!

굳이 하나 말씀드리자면 환기만으론 결국은 온도도 습도도 같아지는거죠. 외기랑.
혹시 복사면 공조 검토하신게 있으실까나요?
M 배성호 2016.07.07 23:22
아. ifree님. 과찬이시고요.
저도 강력한 위협(!)을 느낍니다. ^^
더구나 편집증적인 데이터 수집과 깊이있는 분석에는 일종의 광기마저 느껴집니다. ㅎ
조만간 한 수 배우러 가겠습니다!
2 ifree 2016.07.08 10:13
배성호님;
예 기다리겠습니다. 저도 뵙고 싶습니다.