필터박스 주름관 결로

G 김균호 5 1,278 2021.01.02 11:47

안녕하세요 표준주택 v2 여주입니다.

 

전열교환기 필터박스 결로 문제 때문에 질문드립니다. 

 

현재 다락에 blauberg사 전열교환기와 협회의 프리필터박스가 설치되어 있습니다.

 

필터 청소를 하려고 전열교환기실을 열어보니 바닥에 물이 흥건하게 고였습니다. 

 

외부에서 필터박스로 연결되는 흡기 주름관 전체적으로 아래쪽에 물기가 맺혀있고

 

필터박스와 연결되는 부분은 물이 방울방울 맺혀 떨어지고 있고 테이핑도 다 젖었습니다. 

 

필터 박스 내부에도 물기가 있고 필터 테두리도 젖어있습니다. 

 

겨울 찬공기 때문에 어쩔수 없는 부분인지, 보완 방법이 있을런지 질문드립니다.

 

봄까지 필터박스가 설치된 곳 문을 열어놓고 있으면 좀 나아질까요


5.jpg

 

1.jpg

 

3.jpg

 

2.jpg

 

4.jpg

Comments

M 관리자 2021.01.02 12:00
안녕하세요..

접속구가 가장 취약한데... 몇 집에서 동일한 리포트가 되고 있어서요.
저희가 한꺼번에 돌면서 손을 보도록 조치를 할 예정입니다.
우선 그 때까지 .. 말씀하신 바와 같이 문을 열어 두시는 것보다는.. 해당 접속구에 수건같은 천으로 감아 두시는 것이 가장 확실한 방법입니다. 지금 젖어 있는 채로 감으셔도 괜찮습니다.
수건이 퍼트려 증발이 될꺼여요.
다만 수건을 감으신 후에, 테이프로 돌리지 마시고, 옷핀 같은 것으로 고정을 해주셔요.

리포트 되는 지역이 주로 양평,여주,철원 등인데요.  어여 날을 잡을 수 있도록 하겠습니다.
불편을 드려 죄송합니다.
G 김균호 2021.01.02 12:25
네 감사합니다.
G 나디아 2021.01.02 13:58
저는 이렇게 파악하고 시공했습니다.
보온 후렉시블덕트 이 중으로 만들어져 있어요. 안쪽 알류미늄 관으로 공기가 들어가고 바깥쪽은 단열재라고 파악했습니다.
안쪽 알류미늄관은 필터박스 관과 기밀하게 테이핑했습니다.
바깥 쪽 단열재 포함 관은 필터박스에 테이핑했습니다.
첫번 째 사진에서 손가락이 가리키는 곳이 내부 알류미늄덕트가 필터박스 관과 테이핑한 모습입니다. 매우 작아서 잘 안 보일 수도 있겠어요.
G 나디아 2021.01.02 13:59
바깥쪽 보온덕트 부분은 필터박스에 덕지덕지 테이핑했습니다. 많이 엉성하고 보기 싫지만, 결로가 발생하지 않는 게 목적이라 ^^;;;
M 관리자 2021.01.02 14:17
네. ㅎ
맞아요.. 아주 잘 해놓으신 거여요.