WUFI 관련 질문/요청

WUFI Pro 6.7 Standing Seam Metal Roof

G 김승후 5 559 2023.06.26 10:41

안녕하세요, 한국패시브건축협회 홈페이지에서 많이 배우고 있습니다. 감사합니다.

 

WUFI 로 메탈루프를 할때 어셈블리를 어떻게 넣어야 하고 관련 설정을 어떻게 하는지 고민하는 와중에 질문을 올리게 되었습니다.

 

Screenshot 2023-06-26 103514.png

 

Screenshot 2023-06-26 103520.png

 

Screenshot 2023-06-26 103551.png

 

현재 설정은 이렇게 되어있는데 맞는지 잘 이해가 안되서요. WUFI에서는 Metal Panel이 없기 때문에 레이어에서 아예 넣지 않고 표면 설정에서 사진과 같이 설정하는거라고 봤으나 확실하지 않아서 검토를 해주시면 감사할 것 같습니다. 

 

 

 

 

 

Comments

M 김석환 2023.06.26 18:30
김승후님 안녕하세요,

메탈루프 통기층에서 통기가 충분히 많이 이루어진다면, 공기층까지 모델링에서 생략하시고, 'Surface Transfer Coeff.'에서 표면전달계수들을 입력하시면 됩니다.

위에 캡쳐하신 두 번째 사진에 수정되어야 할 부분을 말씀 드리겠습니다.
1. 질문 주신 메탈지붕의 s_d값은 거멀접기가 된 경우는 s_d > 300 m이고, 아닌 경우는 s_d = 25 m ~ 75 m 정도 입니다.
2. s_d값을 입력하셨으므로, 'Adhering Fraction of Rain'은 0이 되어야 합니다. 잘 입력해 주셨습니다.
3. 설계된 메탈지붕에 따라 반드시 'Absorptivity'와 'Emissivity'를 입력(선택)하셔야 합니다. 

모델링 하신 첫 번째 이미지를 보니 Material DB에서 선택하신 공기층의 두께와 'Thickn. [m]'의 공기층이 다릅니다. 반드시 실제 공기층의 두께와 동일한 공기층을 Material DB에서 선택하셔야 합니다. 그리고 공기층은 Material DB 예를 들어 'Air layer 10 mm; without additional moisture capacity'를 선택하셔야 합니다. 

감사합니다.
G 김승후 2023.06.28 09:24
말씀하신대로 적용하였습니다. 빠른 답변 감사합니다!
1 pHvac 2023.06.28 17:25
@김석환 연구소장님 맞으시죠?^^
추가적인 질문 하나 여쭤봐도 될까요??? 위에서 언급하신 "통기층에서 통기가 충분히 많이 이루어진다면," 의 전제가 어떤걸 기준으로 봐야할까요? 협회에서는 2x2 각상 38mm면 충분하다고 했던걸로 기억하는데 현장에서는 2x4로 시공하시는 분들도 계시고 외피의 각도, 향,  표면온도 등에 따라 많은 차이가 있을 것으로 보이는데 길잡이가 필요합니다 ㅠㅠㅠ
M 김석환 2023.06.28 20:42
@pHvac 안녕하세요. 네, 말씀하신 바와 같이 통기층 내 통기 횟수는 다양한 영향을 받습니다. 하지만, DIN 4108-3에서는 기본적으로 통기가 원활하게 이루어질 수 있는 통기층의 치수만을 경사도에 따라 제시하고 있습니다.

1) 지붕 경사도 ≥ 5°
- 통기층 단면의 높이가 최소 2 cm일 것.
- 지붕면에서 처마선과 용마루가 직선으로 연결되는 경우 통기층 단면의 넓이가 최소 200 cm^2/m 일 것.
- 지붕면에서 처마선과 지붕귀(또는 힙 지붕 면의 교차선)가 직선으로 연결되는 경우 통기층 단면의 최소 50 cm^2/m 일 것.

2) 지붕 경사도 < 5°
- 공기층의 길이가 10 m 이하일 것.
- 통기층 단면의 높이가 최소 5 cm일 것.
- 통기층의 단면의 넓이가 최소 200 cm^2/m 일 것.

감사합니다.
1 pHvac 2023.08.22 18:30
@김석환
명료한 답변 감사합니다. 이제서야 답변확인합니다 ㅠㅠ
그럼 현재 시공되어지고 있는 통기층의 경우 2x2각상을 주로 이용하고 있는상황이므로

 - 일반적인 지붕경사도 30도기준
 - 단면높이가 3.8cm로 충족
 - 단면 넓이가 약600또는 400mm간격으로 시공을 하고 있으니
  약600(24인치)로 적용시에는 228cm2/m로 충족
  약400(16인치)로 적용시에는 152cm2/m로 미충족
 - 지붕귀는 현장에따라 상이하니 여기서는 계산 제외...

충족하는 것도 있지만 최소기준이 맞네요... 권빌더님 현장처럼 단면높이 확보를 위해 50mm각재 또는  2x4를 세워서 하는게 좋긴하겠네요.....

벽체 통기층에 대한 내용과 경사도 별 기준이 세분화 되면 더 좋긴 하겠어요!!
연구원님이 만들어 주실꺼라 기대하겠습니다!!!^^

추가로 지붕경사도 5도이하 기준을 평지붕에 적용하여서 생각해 볼 수 있을까요?
너무 딥하게 들어가는 걸까요??