충북 청주시 상당구 남일면 송암리 340-34 - 단독주택[3.5L] - 충북 청주시 송암리 주택

하종운 4 1,050 2022.07.19 13:00
*용도단독주택[3.5L] 
건축물주소[ 28187 ] 충북 청주시 상당구 남일면 송암리 340-34
건축물이름충북 청주시 송암리 주택 
설계사검축사사무소 이레·EL 
시공 또는 시공관리건축주 직영 
기계설비설계사창신 ENG 
전기설비설계사대일전력기술단 
구조설계사건축사삼소 이레·EL 
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
설계기간2018년 11월 ~ 2019년 06월 
시공기간2019년 08월 ~ 2019년 12월 
대지면적421  ㎡
건축면적80.66  ㎡
건폐율19.16  %
연면적148.64  ㎡
용적율35.31  %
규모지상 2층 
구조방식철근콘크리트 
난방설비거꾸로 NEW 콘덴싱-26D 
난방용량29.1kW 
냉방설비LG_ARUN024GSS4 
냉방용량14.07kW 
주요내장재에덴바이오벽지, 강마루, 대리석타일 
주요외장재벽돌타일 
외벽구성철근콘크리트 200mm
비드법 1종 2호 200mm 
외벽 열관류율0.177  W/㎡·K
지붕구성철근콘크리트 200mm
압출법 1호(장기) 250mm 
지붕 열관류율0.117  W/㎡·K
바닥구성철근콘크리트 250mm
압출법 1호(장기) 180mm 
바닥 열관류율0.161  W/㎡·K
창틀제조사Rehau_Geneo86 
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 구성5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL +16Ar(SWS) + 5PLA UN 
유리 열관류율0.68  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.930  W/㎡·K
현관문 열관류율0.026  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.62  회/h
환기장치 제조사Zehnder ComfoAir Q350(ERV) 
환기장치효율
(난방효율)
84  %
난방에너지요구량35.04  kWh/㎡·a
난방부하26.9  W/㎡
1차에너지소요량115  kWh/㎡·a
인증담당자오대석 사무국장 
인증번호2021-P-007 
신축공사
.

Comments

신범석 2022.07.20 15:20
수고하셨습니다.
정재호 2022.07.20 21:40
실례가 안된다면 평당 얼마나 들었는지 궁금합니다
관리자 2022.07.20 22:15
아마 적으신 글을 보실 확률이 낮아서요. 직접 문의를 하셔야 할 것 같습니다.
설계사무소의 이름은 아래 회원사 명단에서 찾으실 수 있으세요.
http://www.phiko.kr/bbs/page.php?hid=member_list_phiko_Architecture
정재호 2022.07.21 10:52
감사합니다