설계/시공관련 질문

창호 시공시 코킹은 몇회시공해야 하나요?

G 디아 2 2,585 2018.09.27 08:18

알루미늄 창호 견적을 받았는데 견적조건에 외부1면 코킹으로 되어 있습니다.

 

외장 마감이 PF 보드 70mm + 메시미장 + 15mm 벽돌타일 입니다. 

 

이럴경우 골조에 창 프레임 선시공 후 우레탄 폼 충진 및 코킹 -> 단열재 부착 및 외장마감 -> 코킹 마무리

 

이렇게 해야하는거 아닌가요? 코킹을 최종에 1회만 해도 무방한가요? 혹시나 모를 누수를 대비해 프레임 선시공 후 코킹을 시공해야하는게 아닌가 해서요

Comments

M 관리자 2018.09.27 10:35
안녕하세요..

1. [단열재 부탁 및 외부마감] 후의 코킹은 창호회사의 몫이 아니라 그렇습니다.
2. [골조에 창 프레임 선시공 후 우레탄 폼 충진]까지는 좋으나, 그 위에 코킹을 하는 것은 잘못된 방법입니다. 그 코킹이 장기적인 방수성능을 가지지 못하기 때문입니다. 코킹 대신에 방수테잎을 붙여야 합니다.
M 관리자 2018.09.27 10:47
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887