설계/시공관련 질문

역전지붕마감상세에 관하여 질문드립니다.

1 히치하이커 4 256 03.14 16:26

안녕하세요 협회의 역전지붕에 관련된 기술자료를 보고 설계실무에 적용해보고자 마감상세를 작성하였습니다. 실제 시공자와 설계자분들과 논의를 해봐도 여러가지 의견들이 분분하지만 가급적 방수를 단열이 보호한다는 취지를 지키고자 적용해보았습니다.

약 700sm의 4층 근생건물이고 중부2지방입니다.

 

질문 1> 경사지붕의 역전지붕에 그림과 같이 압출법보온판 상부 무근콘크리트로 가능한지요?

신축줄눈등으로 물이 들어온다고 가정하고 방습파레트가 필요하다고 판단했는데 실효성이 있을지요?

 

질문 2> 경사지붕의 역전지붕의 경우 거터를 이중으로 설치해야할지요? (단열재 상하부)

          또는 2중루프드레인등 제품으로 처리가 될지요?

 

질문 3> 평지붕에서 단열재상부에 무근콘크리트를 타설할 것인데 (데크시공사에서 단열재 바로 상부

에는 어렵다고 합니다.) 투습방습지를 넣는것이 맞는지요?

 

질문 4> 큰공사가 아니다보니 현장에서 시공이 가능할지 혹은 감리상 유의점이 있을지요?

 

도움이 되는 좋은 글들 감사드리고, 좋은 답변을 부탁드립니다. 

Comments

G 정해갑 03.14 17:14
무근콘크리트, 모르타르방수, 방습부직포가 필요한 이유가 있을까요? 투습방수지 위로 수증기가 빠져나가는 것을 방해만 할것 같은데요. 골조내측의 단열은 왜 필요할까요?
1 이에코건설 03.14 20:26
https://m.blog.naver.com/y0482/221447652877
참고해보셔요
제가공사한현장입니다
1 이에코건설 03.14 20:28
스페인스인코라는업체를20년이상사용하는 제품입니다
M 관리자 03.15 17:12
안녕하세요..
답변 전에 질문이 하나 있는데요..
경사지붕이라고 설명하신 부분이 정말 "경사지붕"인지 궁금합니다. 즉 경사지붕에 무근 타설 후 발수 처리만 하고 끝내실 것인지.... 그리고 이 지붕의 면적이 얼마나 되는지 궁금합니다.