설계/시공관련 질문

역전지붕 문의

G 이재성 8 1,005 2021.09.28 18:04

30년된 조적조주택 단열 및 방수관련 질문입니다.

기존 주택에 천장 단열이 되어 있는 상태고 이번에 옥상에 외단열을 하려고 합니다.

지붕 슬라브는 벽체에서 60cm 정도 돌출되어 있고 그 끝에 파라펫이 세워져 있는 구조입니다.

1. 평지붕 위에 단열을 할 경우 벽체 밖으로 돌출된 슬라브의 하부 단열은 어떻게 해야 할까요?

2. 배수구는 벽체 외부에 있어서 배수 문제는 없을 것 같은데 배수구 파이프를 단열재 위로 올려서 설치해야 하는 건지 단열재 아래 바닥, 방수층에 설치해야 하는 건지 궁금합니다.

3. 방수시 모서리 처리를 반드시 해야 하다고 하는데 그러면 단열재 깔때 단열재 모서리를 삼각형으로 따내고 시공해야 하는 건지요?

4. 투습방수지 깔 때 벽체로 올라오게 해야 하는지 아니면 바닥면에만 깔아야 하는지요?

5. 천장은 단열재가 붙어 있는 상태고 보는 단열이 없는데 보 안쪽에 단열을 해야 하는 건지요?

6. 단열을 내외부로 하는 것이 좋지 않다는 데 외단열을 할 경우 내부 천장 단열재는 뜯어 내야 하는 건지요?

 

우연히 검색을 하다가 귀 협회의 역전지붕 관련 글을 봤고 가장 합리적일 거라는 생각이 들어서 시공을 직접 해보려고 합니다. 초보자의 무식한 질문일 수 있지만 글을 보면서 궁금했던 것들입니다. 다른 글을 찾아봐도 관련 내용이 없어서 이렇게 질문을 남김니다.

감사합니다.

Comments

8 신범석 2021.09.28 23:32
관리자님이 답글 달아주시기전에
우선 기술자료중
4-08. 지붕의 단열 - 콘크리트 평지붕의 외단열과 방수
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038  입니다..
한번 읽어보시고, 게시글 밑단에 보시면, 협력사의 역전지붕 시공부분이 링크되어 있습니다.
이재성님의 궁금하신 점이 많이 풀리실거예요.. ^^
M 관리자 2021.09.29 00:22
감사합니다.~

-----------------
좀 더 상세한 답변은 현장 사진이 필요합니다. 안그러면 서로 뜬구름을 잡을 수 있어서요..
G 이재성 2021.09.29 09:11
사진과 같이 슬라브가 벽 밖으로 돌출되어 있는 경우입니다. 이 경우 하부에 단열을 해야 하는지요?
지붕 단열일 경우 내부에 기존 단열재 붙어 있는 것을 철거해야 하는 건지 그냥 두어도 되는지, 천장 속에 노출된 외벽보 안쪽에 단열재를 붙여야 하는 지에 대한 내용이 위 글에는 없어서 질문합니다.
투습방수지 깔때 파라펫 위까기 붙여야 하는지에 대해서도요. 위 글은 신축에 관련된 내용이고 외벽과 파라펫이 수직으로 올라오는 경우에 대한 설명이라 저 같은 경우와 현장 상황이 좀 다른 것 같아서 궁금한 내용이 있습니다.
8 신범석 2021.09.29 11:06
(신축건물이 아니기에, 어디까지 공사를 고민하시는건지 , 천정속 단열재의 부착상태는 어떠신지 등을 적어주시면, 현상황에서 최선의 선택을 하시는데에 관리자님이 도움주시기 편하실거예요.  )

천정속 테두리보도 단열로 감싸야 합니다. 만약 외단열을 하시게 되면 필요없어지겠지요.

역전지붕구성시 2겹의 방수쉬트는 파라펫 두겁까지 올라가게 됩니다.
그리고, 단열재위 투습방수지는 자착식부착이 아니기에, 쇄석높이의 2/3높이까지 올리시면 되세요.
그 이상올라가게 되면, 파라펫 내부측 마감을 못하세요.

거푸집용 프라스틱 삼각 면기를 사용하셔서 코너를 적용하시면 되세요.

그리고, 방수층은 지붕면에서 1차로 배수가 되고, 2차는 단열재와단열재사이에서, 3차는 우수드레인에서 됩니다. (즉, 단열재내부에서 구성이 되어야 합니다.)
게시글의 높이조절용드레인은 신축건물에 적용이 가능하시고,
협력사링크 시공사진을 보시면, pvc레듀샤(관경100에서 75로 변경부속) 2중 작업사진이 있으실거예요.. 그걸 적용하셔도 되실 듯 합니다. (기성제품이 없다보니, 현장에 맞든 제품을 찾아봐야 하세요. 이미지는 개념으로 이해해주세요.)
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z10_02&wr_id=115&page=3
8 신범석 2021.09.29 11:09
투습방수지 높이관련 이미지를 올려드립니다.
M 관리자 2021.09.29 21:10
감사합니다.

첨언을 드리자면...
리모델링은 분명한 한계가 존재합니다. 모든 것을 다 할 수도 없고, 하려고 한다면 스트레스만 높아집니다.
말씀하신 처마 하부 등등 예산 상, 혹은 현장 여건상 안되는 부분은 포기하셔도 괜찮습니다.
그 곳을 하면 더 좋겠지만, 하지 않는다고 하더라도 내단열 보다는 낫기 때문입니다.
G 이재성 2021.09.30 08:37
답변 감사합니다. 많은 도움이 될 것 같습니다. 공사진행 중 궁금한 것이 있으면 다시 문의 드리겠습니다. 협회의 발전을 기원합니다.
M 관리자 2021.09.30 11:17
네. 언제든 질문 주시어요. 감사합니다.