설계/시공관련 질문

친환경주택 단열성능기준

G 냥냥 3 687 2022.01.06 13:19

1.친환경주택 단열성능 기준이 2013년-48호에는 외벽과 측벽에 대한 사항밖에 없네요

혹시 2013년 기준 벽체(지붕 및 바닥), 창, 세대 내 강재문에 대한 친환경 주택의 단열성능 기준을 알 수 있을까요? 

2. 2012년 69호 에너지절약 설계기준에 지역별 건축물 부위 열관류율표가 없는데 이는 어떻게 적용되는 것인지 궁금합니다. 


 

Comments

M 관리자 2022.01.06 15:06
1. 2013년 기준으로의 창호 성능은 아래와 같습니다. 강재문에 대한 기준은 없습니다만, 별표에 보시면 평균열관류율 개념으로 제시된 것은 있습니다.
https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2000000109362

2. 그 전에서 변경된 것이 없었으므로, 바로 앞의 기준을 따르시면 되는데.. 년도별 기준은 아래 링크에 정리된 것이 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=347
G 냥냥 2022.01.06 17:20
그러면 에너지절약 설계기준 제2012-69호에 해당하는 건축물 부위 열관류율은 2010년 설계기준을 봐야하나요 2012년 기준을 봐야하나요..  .. 알려주시면 감사합니다.
M 관리자 2022.01.06 17:51
두번째 링크를 보시면, 해당 규정의 시행년도가 같이 명기되어 있습니다.
2012년 수립된 기준은 2013년 1월1일 시행이라고 나와 있으므로, 2012년 중에 허가가 난 건물은 그 전에 수립된 기준을 보시면 되세요.