설계/시공관련 질문

커튼월 창호 관련 질문드립니다.

2 K13AC 11 3,286 2022.01.10 13:00

안녕하세요.

 

그림에서 창호의 동그라미 친 부분이 보와 매우 가까이 있습니다.

이 부분 하자가 발생할 확률이 높을까요?

 

건물 용도는 근린생활시설이고, 창호를 저렇게 설계한 이유는 외부에서 봤을때 창호가 크게 보이려고 하는 의도인것 같습니다.

 

답변 주시면 정말 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2022.01.10 17:35
안녕하세요.

상부 바의 고정 방법이 없어서, 이대로는 시공이 어렵습니다.
좀 더 내려서 상부고정이 되던가, 뒷면에서 고정이 되어야 하는데, 슬리브를 잡을 수 있는 공간이 부족합니다.
그리고 뒷면에 손이 들어가기도 어려워서 내부의 방수테잎도 시공이 안되고요.

즉 창문을 아래로 줄이던가, 구조체 끝으로 더 나오는 형식이어야 합니다.
2 K13AC 2022.01.10 18:06
상부 바가 동그라미 친 부분을 말씀하시는걸까요?
그렇다면 상부바를 파라펫 아랫쪽에 고정시키는건 불가능한가요?
하부 바는 그림과같이 바닥 슬라브에 고정시킨것 같아서 질문드립니다.
아 참고로 외벽 마감은 벽돌조적에서 외단열미장마감후 벽돌타일 마감으로 변경예정입니다.
M 관리자 2022.01.10 18:26
네 그럼 시공 컨디션은 훨씬 좋아집니다.  시공 도면은 아니기에.. 지금처럼 해 두시면 되긴 하는데...
창호 프레임과 보 하부 사이에 20mm 정도는 띄어서 그려 두시는 것이 좋습니다.
2 K13AC 2022.01.10 18:32
답변 감사합니다. 본문 도면처럼 하는것이 아니라 댓글의 도면처럼 시공해야한다는 말씀이신가요?
M 관리자 2022.01.10 19:17
네.. 그렇습니다.^^
2 K13AC 2022.01.10 20:00
본문의 도면의 경우, 내부 방수테이프는 포기하더라도 화살표 방향으로 고정이 불가능할까요?
제가 전문가가 아닌 일반인이라.. 일반인 시각에서의 순수한 의도의 질문드립니다..
M 관리자 2022.01.10 20:16
그게 되려면 창호의 프레임이 구조체에서 완전히 밖으로 나오던가, 프레임과 그 뒤 보 사이의 공간이 최소 120mm 는 확보가 되어야 합니다. (지금은 50mm)
M 관리자 2022.01.10 20:19
아래 글의 사진과 유사한 형태인데요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=8705

링크된 글의 사진을 자세히 보시면, 프레임이 어떻게 고정되어 있는지를 아실 수 있으실 거여요.

즉, 지금 표시하신 것 처럼 상부에 고정을 할 수는 없고, 세로 프레임과 구조체 사이를 U 형 철물을 이용해서 접합을 해야 하는데.. 이 U 형 철물을 고정할 수 있는 최소한의 폭이 필요합니다.
2 K13AC 2022.01.10 20:46
감사합니다. 그럼 창호의 프레임이 구조체 밖으로 나올경우 누수 등의 문제는 없을까요?
M 관리자 2022.01.10 20:56
돌출될 경우.. 상부는 금속 후레싱으로 덮어야 하고, 측면은 방수테잎으로도 충분하게 작동할 수 있습니다.
2 K13AC 2022.01.10 21:09
관리자님 답변 감사합니다