설계/시공관련 질문

건물 규모에 따른 역전지붕방수 공법 적용의 적합성

G ㅇㅇㅇㅇㅇ 13 1,017 2022.10.13 11:34

연면적 2200제곱미터 정도 되는 철도 역사 건물을 설계중입니다.

평지붕 지붕 방수 방법에 대해서 궁금한 부분이 있어서 이렇게 글을 씁니다.

 

소규모건축물 품질향상 가이드에 보면 평지붕 역전지붕 공법이 있어서 이러한 방법을 적용한 상태인데,

80m X 17m 의 지붕 면적에도 적합한 공법인지 궁금합니다.

 

주거용 건물이 아니라서 창호와의 경계부분에서 단열이 끊기는 부분에 대해서는 에너지분야와 협의하여 저렇게 계획을 한 상태입니다.

저러한 형태의 지붕에서 역전지붕 공법의 적용이 적합한지, 더 좋은 방수공법이 있는지

전문가님들의 의견을 듣고 싶습니다.


Comments

M 관리자 2022.10.13 12:28
면적과 관계없이 역전지붕 방식은 다 유효합니다.
방수를 두번에 걸쳐서 하셨는데요. 필요는 없지만 관공서라서 이해는 됩니다.

다만,,
PF보드는 사용될 수 없습니다. 압출법단열재 두겹으로 하셔야 합니다.
그리고 파라펫의 측면에도 방수층이 자외선에 노출되면 안되어요. 그 쪽도 별도의 마감이 되어야 하는데요.
협회에서는 주로 외부용 CRC보드를 폴리우레탄접착폼으로 붙이는 것을 선호하고 있습니다.

오히려..
무근콘크리트를 생략하고, 쇄석의 두께를 70mm 로 더 늘리는 것이 좋겠습니다만... 이렇게 된 과정이 있을터이니.. 마이너한 의견입니다.
G ㅇㅇㅇㅇㅇ 2022.10.13 13:12
답변 감사합니다!!!!!
무근을 150을 준 이유는 면적이 워낙 넓은 지붕이라 구배를 잡아야해서 두껍게 계획을 한 부분입니다. 따로 구배를 잡을 수 있는 방법이 있을까요? 그리고 쇄석마감 두께를 늘리라고 하신 이유가 궁금합니다.
M 관리자 2022.10.13 13:55
그러시군요.. 그럴 수 있겠네요.. 구체 콘크리트로 구배를 주는 것은 무리스러울 테니...
쇄석도 같은 의도였습니다. 워낙 넓은 면적이라서요. 충분한 두께로 적어야 얇은 부분을 없앨 수 있을 것 같아서요. 쇄석 가격은 너무 저렴해서 부담도 안될 것 같고요.

만약 실현이 된다면 지금까지 우리나라에서 시도된 역전지붕 중에서 가장 넓은 지붕인 것 같습니다.
꼭 완공되기를 기원하겠습니다.
G 하늘 2022.10.14 11:56
참고로 대규모(?) 역전지붕 시공 사례입니다 ^^
건물 길이 95m, 물매경사 폭 30m, 역전지붕 시공면적 3,300m2 입니다.
pc구조로 구조물매 시공되어 물매용 무근 콘크리트는 생략 되었습니다.
M 관리자 2022.10.14 12:01
오호.. ㅎ
해보니 어떻든가요?
G 하늘 2022.10.14 14:01
PC공법이라 구조 물매시공에 문제가 없었고, 시공 상태도 양호하여 골조 공사 후 역전지붕 적용에 무리가 없었습니다.
건식으로 이루어지고 타 공정과 간섭없이 진행 될 수 있어 공정관리에도 유리합니다.
올 초 준공되어 장마 및 태풍 테스트(?) 결과 이상 없네요 ^^

* 댓글이 Edge에서는 등록이 안돼네요?
 크롬에서 적습니다.
M 관리자 2022.10.14 16:13
그렇군요. 좋은 사례로 기록해 두겠습니다.
감사합니다.
G ㅇㅇㅇㅇ 2022.11.03 22:07
하늘님 답변 감사합니다.
하나 궁금한 부분이 있어서 다시 댓글남깁니다. 역전지붕으로 적용하게 되면 배수 드레인 설치시
이중배수 시스템을 적용해서 설치를 해야한다고 하는데 해당되는 제품이나 설치 상세도면자료가 따로 없네요. 해당 현장은 어떤 방식으로 배수 시스템을 적용하셨는지 궁금합니다. 추가로 참고할만한 도면자료도 있으시다면..... 공유 부탁드려도 될까요...?
M 관리자 2022.11.04 09:28
아래 링크의 맨 끝에 이중배수 드레인의 내용이 들어 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
G ㅇㅇㅇㅇ 2022.11.04 15:39
이중배수 드레인 관련 도면이 아무리 찾아도 없어 주철제 드레인 상세를 이용해서 루프드레인 상세도를 대략 그려봤습니다...... 참고할만한 도면 내용이 없어서....  저렇게 그려서 납품하면 되는걸까요...??
관급 설계건이다보니 잡상세도에 꼭 저 이중배수 시스템을 명기해서 납품을 해야될것 같아서요,,,
확인 후 문제있는 부분 알려주시면 반영해보도록 하겠습니다.
M 관리자 2022.11.04 21:32
제가 내일까지 그려드릴게요..
다만 무근콘크리트는 뺄 수 없는 상황인가요? 없는게 더 낫긴 합니다.
G ㅇㅇㅇㅇ 2022.11.07 16:54
골조에서 구배를 잡을수 있다는 보장이 없어서..... 부득이하게 추가를 했습니다....
자료 제공을 해주시면 정말 감사할거 같습니다!!
M 관리자 2022.11.08 00:36
기술자료실의 첨부파일로 올려 놓았습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038