설계/시공관련 질문

역전지붕 관련 마감 방법 문의

G 김동영 16 996 2023.03.10 12:11

 

일전에 문의 후 이제 시공 들어갑니다.

말씀하신 것처럼 흙 - 방근부직포 - 조경용 배수판 - 지붕용투습방수지 - 단열재 - 방수층 - 구조채 순서로 시공을 준비 중입니다.

우려스러운 점이 있어 질문 드립니다.

현재 시트 방수 완료한 상태인데, 바닥 경사가 일정치않아 약간의 물 고임이 생깁니다.

그래서 이쪽 시공자들은 시트 방수 위에 무근 콘크리트로 경사를 만들면 좋다고 합니다. 그러면 물고임이 없어 배수판 등을 하지 않아도 된다 합니다.

저도 약간의 물 고임은 걱정스럽습니다. 바닥 경사를 시트 방수 위에 다시 하려니 많은 어려움이 있어 이렇게 추가 질문 드립니다.

말씀하신 것처럼 배수판 등 작업을 진행해도 상관없을까요? 아니면 무근 콘크리트로 경사를 만들어야 할까요?

아닌 것 같은데 물고임이 조금 걱정됩니다.

흙 두께는 600 정도이며 전부 마사토로 할 예정입니다.

차후에 하자 발생시 수리를 한다 해도 한옥 담 등으로 인해 흙을 걷어낼 때 많은 에러가 있을 것 같고, 약간의 방수 하자는 하층 내부에서 수리가 가능하다 하는데 어떻게 생각하시는지는요.

Comments

9 잡자재 2023.03.10 12:43
배수판은 투습방수지를 보호하고 뜬 공간을 만들어 배수가 원활하게 되도록 하는 목적입니다.
무근콘크리트의 경사는 없어도 괜찮습니다. 무근콘크리트가 시트방수지와 붙지 않기 때문에 마음의 평화일 뿐 하부 시트지에 문제가 있을 경우 누수로 이어지는 것은 동일합니다.
마사토가 배수용량을 넘는 폭우가 올 경우를 대비하여 오버플로우 배수구가 있어야 할 것 같습니다. 그리고 흙이 다 젖게되었을 경우 흙무게+물무게로 하중이 늘어남으로 하부 슬라브의 구조계산이 적합한지 확인이 필요해 보입니다.
G 김동영 2023.03.13 11:13
답변 감사합니다.
지하 천정에 180mm  단열재가 내부로 시공 되어 있고 흙이 600mm 정도 올라 갑니다
이럴때 상부 단열재는 어떻습니까?
조경용배수판 바닦이 넓은게 있으면 추천도 부탁드립니다. 여기 김해는 보기가 쉽지 않아 구분하기 어렵습니다.
M 관리자 2023.03.13 12:01
구조계산을 어떻게 하셨는지 알아 보실 필요가 있습니다.
대개의 경우 옥상의 조경은 경량토를 올리는 것이 좋기에, 경량토로 구조계산이 되었다면, 마사토를 올리는 것은 어렵거든요.
흙의 두께가 꽤 되기에 단열은 생략해도 괜찮아 보입니다. (물론 100mm 라도 해주면 더 좋긴 합니다.)
배수판은 평광산업 고강도 조경용 배수판을 사용하시면 되세요.
G 김동영 2023.03.13 13:01
구조계산은 설계사무소에 다시 검토를 부탁했습니다
방근부직포도 추천 부탁드립니다 방근시트만 보입니다
양단열은 안좋다 하셨는데 100mm 라도 하라 하시면? 그렇지 않아도 위쪽으로는 흙 두께가 300mm여서 단열재 두께를 어떡할지 고민이었습니다. 배수판까지 하면 흙 두께가 얇아 걱정입니다. 단열재 50mm 두장이면 어떠할까요?
참고로 지하상부에는 단차가있어 흙 두께가 300인 곳과 600 두 공간으로 되어있습니다.
M 관리자 2023.03.13 13:04
방근부직포는.. 토목용부직포 300g 을 주문하시면 되세요.
흙의 두께가 더 얇아지기가 어렵다면 단열재는 제외하셔도 괜찮습니다. 그저 공사 중의 방수층 손상을 막을 수 있는 정도의 30mm 정도만 깔아도 좋습니다.
50mm 두겹이면 더 좋고요.
G 김동영 2023.03.13 18:02
구조계산이 흙 두께 400으로 되어있었습니다,
경량토나 스티로폼 같은걸로 절반 정도 메꿔야겠습니다 큰일 날뻔 했습니다 지적해 주셔서 감사할 따름입니다.
해서 알아본바 XPS 300 정도 밑에 깔고 가야하는데
현재 구할 수 있는게 100T 라서 3장을 겹쳐서 시공 해야 할거같습니다. 어떡하면 좋을까요?
XPS 말고 다른 방법으로 무엇이 있을까요?
M 관리자 2023.03.13 18:08
3장 겹치시면 되세요.. 오히려 더 좋습니다.
G 김동영 2023.03.13 19:05
뜻하지 않게 양단열인데 괜찮을까요? 시공도 위에 방법처럼 그대로 하면 되겠죠?
단열재 위 방수지 순서로…
혹 XPS 담당자와 통화에서 보통은 토목용 스티로폼을 사용하지 않냐고 하면서 의아해 하더라구요
비드법 담당자는 물흡수량이 0.5g/100Cm2 라고 비드법도 나쁘지 않다고 합니다.
XPS 가 맞는거죠?
M 관리자 2023.03.13 20:03
네 괜찮고, XPS 가 맞습니다.
G 김동영 2023.03.13 21:58
빠른 답변,상세하고 친절한 답변, 모든부분 감사드립니다.
덕분에 우려스런점 없이 시공할거 같습니다, 개운합니다.
다시 한번 감사드리며 차후에도 의문점 문의 드리겠습니다
건강하세요. 감사합니다…
M 관리자 2023.03.14 11:37
감사합니다.
G 장대성 2023.03.15 09:23
지붕용 투습방수지가 단열재층으로 들어가는 물을 막아줄지 모르겠습니다. 방수층 위에 단열재가 보호역할은 할 것이지만 단열층이 수중에 있게될 가능성이 있어 성능저하가 우려됩니다.
G 김동영 2023.03.15 11:56
추가 질문 드립니다.
배수 문제입니다 사진에서 처럼 상부 슬라브에 경사를 주어 자연스럽게 배수가 되도록 하였습니다, 그러나 면처리가 좋지 않아  군데 군데 물고임이 있습니다. 다른 배수구는 없습니다.
제 생각에 단열재 100x3=300mm 시공시 경사지게 시공하여 투습방수지 위에서 배수가 되도록 하면 어떨까 합니다.
G 김동영 2023.03.15 11:58
사진입니다, 면적은 113m2 정도입니다.
G 김동영 2023.03.15 11:59
반대편입니다.
M 관리자 2023.03.15 18:44
장대성 선생님...
꽤 긴 글이 필요해서요. 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

--------------
단열재 상부에 경사가 있도록 자르는 것이 쉬운 작업은 아닙니다만, 그렇게 할 수 있다면 조건은 훨씬 좋아 지게 됩니다.