하자관련 질문/사례

외부계단실 창호틀 누수

G 소나무 1 87 03.30 06:50

5층상가건물입니다.

 

비가오면 계단통로 벽면에 물이 젖습니다.

시공시. 골조에 pf보드 화스너 시공 후. 파벽돌(모노타일)을 시공하였습니다.

사춤이 제대로안된 상태에서. 마감한거 같은데요

모노타일 후.실리콘처리하였지만

틈사이로 누수되는거겉습니다.

어떻게 하면 좋을까요?

 

1. 외부 창호틀 하단면만 덮는다.

2. 실리콘 작업을 다시해본다.

3. 다른 방법은?

Comments

M 관리자 03.30 14:48
단열재를 붙인 후에 창문 시공을 했다면 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2

다만 골조 상태에서 창문을 달았다고 하더라도 창틀과 구조체 사이에 건전한 방수 시공이 되어 있지 않다면 결국 위의 링크와 같습니다.

즉, 창문 주변의 누수는 창문 주변의 타일과 단열재를 잘라내고 방수작업을 새로 하는 수 밖에는 없습니다.