설계/시공관련 질문

창호 설치위치

G 제이 2 601 2022.07.25 18:40

 

철콘 200두께에 비드법 단열재 100두께입니다. 일체타설했구요, 알미늄샤시를 설치할 예정인데 콘크리트에 창호를 몇정도를 걸치는 것이 좋을까요? 보통 얼마나 콘크리트 또는 단열재 위에 올라가는지, 이유가 있는지 궁금합니다. 감사합니다 

Comments

7 신범석 2022.07.25 18:47
우선 관리자님이 답변주시기 전에

기술자료중 "6-06. 콘크리트구조에서의 창호의 위치 "
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1130

기술자료중 "소규모 건축물 품질 향상 가이드라인 v2.1"
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=4485
다운받으셔서, 97페이지 를 읽어보시면,

관리자님이 달아주시는 댓글를 이해하시는데에 도움이 되실거예요.
M 관리자 2022.07.25 19:57
신범석 소장님 감사합니다.

---------------
죄송합니다만 질문의 범위가 너무 넓어서요.
우선 어떤 회사 어떤 창호인지 알려 주셔야 하고, 실내외 마감재도 있어야 합니다.
그리고 창호 주변으로 방수테잎을 붙여야 하는데, 그 부분은 미리 이야기가 된 상태인지도 궁금합니다.