[협회] 중간기밀성능테스트 - 경기도 용인시 단독주택

협회 동정

[협회] 중간기밀성능테스트 - 경기도 용인시 단독주택

M PHIKO배지현 1 546 07.21 16:15

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2025.07.21

테스트 방식

Method 2

위 치

경기도 용인시

구조

철근콘크리트

실내체적

740.2

연면적

178.05

테스트 결과

감압 1.0(1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족

설 계 사

재귀당건축사사무소

시 공 사

제이종합건설

 

 

감압 (@50Pa) 1.0(1/h)이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어 )

 

 