[협회] 최종기밀성능테스트_경기도 용인시 단독주택|
구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
|
테스트 진행일 |
2025.09.01 |
테스트 방식 |
Method 1 |
||
|
위 치 |
구조 |
스틸하우스조 |
|||
|
실내체적 |
375.40 |
m³ |
연면적 |
80.00 |
m² |
|
테스트 결과 |
|||||
|
디엔에이 종합건축사사무소 |
|||||
※ 당 현장은 2024년 신청 현장으로 2025.01.01. 이전 기준 적용함.
[테스트 결과]
가감압 평균 1.0 회/h (@50Pa) 이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인