[협회] 중간기밀성능테스트_충청남도 천안시 단독주택|
구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
|
테스트 진행일 |
2025.10.15 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
|
위 치 |
충청남도 천안시 |
구조 |
철근콘크리트조 |
||
|
실내체적 |
594 |
m³ |
연면적 |
121.95 |
m² |
|
테스트 결과 |
감압 0.6 회/h 이하 @50Pa / 인증기준 충족 |
||||
|
설 계 사 |
오에이치건축사사무소 |
||||
|
시 공 사 |
화미건축 |
||||
[테스트 결과]
감압 0.6 회/h (@50Pa) 이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인