구 분

협회 리모델링인증 진행 현장

테스트 진행일

2025.11.19

테스트 방식

Method 2

위 치

충청남도 공주시

구조

철근콘크리트조

실내체적

326.7

연면적

106.06

테스트 결과

감압 3.0 /h 이하 @50Pa

 

[테스트 결과]

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인