[협회] 중간기밀성능테스트 - 표준주택 25_03 경기광주

협회 동정

[협회] 중간기밀성능테스트 - 표준주택 25_03 경기광주

M PHIKO김민경 1 500 08.06 16:44

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2025.08.06

테스트 방식

Method 2

위 치

경기도 광주시

구조

스틸하우스조

실내체적

484.6

연면적

147.13

테스트 결과

감압 0.6(1/h)이하 @50Pa / 인증기준 충족

시 공 사

그린홈예진


감압(@50Pa) 0.6 (1/h) 이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인 

Comments

수고하셨습니다.
스틸하우스 표준주택의 발전을 기원합니다.