[협회]기밀성능 테스트_경기도 수원시 상가주택

협회 동정

[협회]기밀성능 테스트_경기도 수원시 상가주택

M PHIKO조광래 1 371 08.11 13:01

구 분

일반 현장

테스트 진행일

2025.08.08

테스트 방식

Method 2

위 치

경기도 수원시

구조

철근콘크리트

실내체적

327.9

연면적

396.04

테스트 결과

기밀도 등급 : II (DIN V 18599-2)  

 

 

ISO 9972에 따른 건축물 기밀도 측정

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인 

 
 