[협회]중간기밀성능테스트 -표준주택 24_01 완주
|
구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
|
테스트 진행일 |
2024.08.26. |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
|
위 치 |
전북 완주군 |
구조 |
스틸하우스조 |
||
|
실내체적 |
589.1 |
m³ |
연면적 |
124.88 |
m² |
|
테스트 결과 |
감압 1.0회 (1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족 |
||||
|
설 계 사 |
㈜자림건축사사무소 |
||||
|
시 공 사 |
그린홈예진 |
||||
감압 (@50Pa) 1.0회 (1/h)이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인