[OPEN OFFICE] 새로운 복사냉난방(내부순환시스템) 적용 오피스| *PHIKO패시브건축인증 여부 | 미인증 |
|---|
안녕하세요 잡자재입니다.
올 여름 잡자재 오피스&전시장을 새단장하여 여러분께 소개하려 합니다.
약 40년 된 건물을 부분 리모델링(2층)하여 복사냉난방 시스템을 구현했습니다.
단위면적당 사용인원+컴퓨터 등 내부 발열이 많은 사무공간의
높은 냉방부하를 커버하기 위해 새롭게 '내부순환 제습시스템'을 적용하였습니다.
내부순환 제습시스템은
기존의 전외기 방식이 아닌 내부순환 제습 및 냉난방 시스템으로
약 600CMH의 공기가 내부 순환되면서 많은 양의 습을 제거할 수 있으며
이산화탄소 농도에 따라 환기량을 가변제어해 필요한 만큼만 외기를 공급하는 방식입니다.
재실인원 수에 따라 최소한의 환기량으로 높은 제습효과를 유지할 수 있으며
클린룸 수준의 공기질을 확보할 수 있습니다.
컴포벤트 열회수환기장치, 복사냉난방 모듈, 애드온 시스템창호 등이 적용되었으며
잡자재에서 취급하는 다양한 패시브 건축자재를 전시하고 있습니다.
지금까지 경험해보지 못한 쾌적함, 이제 오피스에서 만나보세요!
----------------------------------------
일정 : 2025년 8월 23일 (토) 오후1시
장소 : 서울 송파구 위례성대로18길 9, 2층
8월 5일 ~ 8월 12일 1주일간의 실내공기질 및 온습도
BLUE: 외부온도 / GREEN: 실내온도 / YELLOW: 실내습도
고생 많으셨습니다!
말씀하신대로 거주인원 대비 체적이 큰 주택에 효과적입니다.^^
감사합니다. 권희범님 ㅠㅠ
한가할 때 놀러오셔요!!!!
사무실에 복냉이라니… 이건 굉장히 귀하네요
도와주신 덕분에 순조로히 진행 중에 있습니다.^^
지나갈 일 있으시면 한 번 들리셔요 ㅎㅎㅎ
혹시 23일 이후에 주중 방문하게 된다면 어떤 시간대가 제일 편하실까요?
아무때나 연락없이 불쑥 찾아가면 실례일까봐 ^^;;
23일 이후 방문은 02-6956-9449로 연락 부탁드립니다.
대표님 너무 멋집니다. 고생하셨습니다. 휴지사서 구경한번 가봐야 겠어요 ㅎㅎ
방문한 후... 괘적한 공간에 이해가 되었습니다. 고생많이하셨습니다.
타일 공사이전에... 방통을 잘못쳐서 ㅠㅠ
하부에 빈공간을 채우고 콘크리트를 15mm 갈아내느냐 ㅠㅠ
오래걸렸습니다.
근처 오실 일 있으시면 놀러오셔요~^^
휴맥스 시스템과의 차이점이 무엇인지 궁금하네요
휴맥스 시스템을 몰라서 차이점을 모르겠습니다만 상기와 같은 방식은 공조기에서는 매우 일반적인 방식입니다.
다만 리히팅을 바닥에 엑셀을 이용한다는 정도가 다를 듯 싶습니다.
추가 질문요, 집을 한 달 정도 장시간 비워도, 제어 시스템 전원은 ON 상태여야겠죠?
- 실험건물이 lh 실증실험동이면 현존 아파트와 비슷한 것으로 알고 있습니다.
- 바닥 단열재들 이중 단열재 설치
- ZEB, 패시브 성능 기준에서 차이가 발생할까요?