경기 성남시 분당구 판교동 - 단독주택 [2.3L] - 성남시 판교동 패시브하우스| *용도 | 단독주택 [2.3L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 13479 ] 경기 성남시 분당구 판교동 |
| 건축물이름 | 성남시 판교동 패시브하우스 |
| 설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)쓰리스퀘어종합건설 |
| 기계설비설계사 | 잡자재, 한국나이스기술단 |
| 전기설비설계사 | 한국나이스기술단 |
| 구조설계사 | 위가구조 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2020년 03월 ~ 2020년 10월 |
| 시공기간 | 2020년 11월 ~ 2021년 06월 |
| 대지면적 | 272.50 ㎡ |
| 건축면적 | 125.79 ㎡ |
| 건폐율 | 46.16 % |
| 연면적 | 216.69 ㎡ |
| 용적율 | 79.52 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트조 |
| 난방설비 | 린나이 콘덴싱 보일러 |
| 난방용량 | 47.7kW |
| 냉방설비 | 복사냉방장치 |
| 냉방용량 | 7.03kW |
| 주요내장재 | 친환경페인트 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 외벽구성 | 비드법 2종3호 200mm 철근콘크리트 200mm |
| 외벽 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
| 지붕구성 | 글라스울 40k 250mm 철근콘크리트 250mm |
| 지붕 열관류율 | 0.132 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 압출법 1호(장기) 200mm 철근콘크리트 500mm |
| 바닥 열관류율 | 0.143 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum kommering |
| 창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum kommering |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.875 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.659 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.36 회/h |
| 환기장치 제조사 | Domekt 450 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
| 난방에너지요구량 | 22.98 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 19.5 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 141 kWh/㎡·a |
| 인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
| 인증번호 | 2021-P-017 |
| 신축공사 |