세종 금남면 도남리 - 단독주택 (2.3리터) - 표준주택 9호| *용도 | 단독주택 (2.3리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 339 ] 837 |
| 건축물이름 | 표준주택 9호 |
| 설계사 | (주)자림ENC건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 화미건축 |
| 대지면적 | 535 ㎡ |
| 건축면적 | 97.99 ㎡ |
| 건폐율 | 18.32 % |
| 연면적 | 159.16 +30 ㎡ |
| 용적율 | 29.75 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 일반목구조 |
| 난방설비 | 등유보일러 |
| 난방용량 | 20000kcal |
| 주요내장재 | 에쉬 원목판재, 자작나무 합판, 인조석, 아라우코 합판 |
| 주요외장재 | 스타코, 청고벽돌 타일 |
| 외벽구성 | T10 스타코 + T6 MFG보드 + 20×20 세로각재(20mm 통기층) + 투습방수지 + 2×2 스터드(T38 글라스울 32K 가등급) + 2×4 스터드(T38 글라스울 32K 가등급 세로) + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 + 합지벽지 |
| 외벽 열관류율 | 0.145 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×2 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급) + 2×10 스터드(T235 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
| 지붕 열관류율 | 0.124 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T12 바닥타일+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 + T50 비드법보온판 1종 2호 + 에폭시 방수 페인트 기초: T200 콘크리트 + T0.03 PE필름 + T200 EPS 1종 4호 + T100 XPS + T 0.03 PE필름 + T100 무근콘크리트 + T100 쇄석 |
| 창틀제조사 | 엔썸 |
| 유리 구성 | 5소프트로이+16Ar+4CL+16Ar+5소프트로이+간봉(Swiss Spacer U) |
| 유리 열관류율 | 0.680 W/㎡·K |
| 창호기밀성능 (국내기준) | 0.000 ㎥/㎡·h |
| 현관문 제조사 | 엔썸 |
| 현관문 열관류율 | 1.18 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.58 회/h |
| 환기장치 제조사 | 셀파 |
| 난방에너지요구량 | 23.43 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 17.6 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 92 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵 (2016 v1.31) |
| 인증번호 | 2016-S-008 |