세종특별자치시 장군면 금암리 283-7 - 단독주택 (2.8리터) - 금암리 패시브하우스| *용도 | 단독주택 (2.8리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 30056 ] 세종특별자치시 장군면 금암리 283-7 |
| 건축물이름 | 금암리 패시브하우스 |
| 설계사 | SUP 건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 화미건축 |
| 기계설비설계사 | 이레설비 |
| 전기설비설계사 | 대광전기 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2020년 7월 ~ 2020년 8월 |
| 시공기간 | 2020년 9월 ~ 2021년 2월 |
| 대지면적 | 675 ㎡ |
| 건축면적 | 95.73 ㎡ |
| 건폐율 | 14.18 % |
| 연면적 | 153.69 ㎡ |
| 용적율 | 22.77 % |
| 규모 | 지상2층 , 다락 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 난방설비 | LPG 가스보일러 |
| 난방용량 | 30,000Kcal |
| 주요내장재 | 수성페인트 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 외벽구성 | 벽돌 타일 + T6 MFG보드 +38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 스터드(T40 글라스울 32K 가등급) 2겹 + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 + 수성페인트 |
| 외벽 열관류율 | 0.196 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(T40 글라스울 32K 가등급) + 2×12 스터드(T280 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
| 지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T10 강마루+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 + T150 비드법보온판 1종 2호 + 방수몰탈 기초: T300 콘크리트 + EPS 테이핑 + T300 EPS 1종 4호 + 기초측면 T80 XPS +T100 무근콘크리트 +T 0.05 PE필름+ T100 쇄석 |
| 바닥 열관류율 | 0.186 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Kommering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.786 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | ensum |
| 유리 구성 | 5ePlus1.3+16Ar+5CL+16Ar+5ePlus1.3 |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.858 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.46 |
| 현관문 제조사 | ensum |
| 현관문 열관류율 | 0.758 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.45 회/h |
| 환기장치 제조사 | SSK-350 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
| 난방면적 | 132 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 27.88 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 22.3 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 169 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) 2017 v2.3 beta |
| 인증담당자 | 오대석 사무국장 |
| 인증번호 | (사)한국패시브건축협회 |
| 신축공사 |
멋지고 건강한집 잘 지어주신 덕분에
행복하게 잘 살고 있습니다.
화미건축에서 시공한 몆몆 건축주분들을 만나뵙고 결정하였는데
참 잘한 결정이였습니다.
집짓기 하는동안 10년은 늙는다고 하는데
저희가족은 오히려 10년 젊어진듯 합니다.
늘 화미건축에 고맙게 생각하고 있습니다.
참..연면적 표기가 오류가 있는듯 하네요..^^
수정해 놓겠습니다.
다양한 사진을 못봐서 안타깝네요
실례가 안된다면 순수건축비가 어느정도인지요?