세종특별자치시 - 단독주택 [3.2L] - 세종 성덕리 패시브주택| *용도 | 단독주택 [3.2L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 30084 ] 세종특별자치시 |
| 건축물이름 | 세종 성덕리 패시브주택 |
| 설계사 | (주)무심종합건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 박종석 |
| 기계설비설계사 | 건사엔지니어링 |
| 전기설비설계사 | 건사엔지니어링 |
| 구조설계사 | 동양구조 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2019년 03월 ~ 2019년 05월 |
| 시공기간 | 2019년 05월 ~ 2019년 10월 |
| 대지면적 | 460.00 ㎡ |
| 건축면적 | 64.64 ㎡ |
| 건폐율 | 14.05 % |
| 연면적 | 107.25 ㎡ |
| 용적율 | 23.32 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | 등유 보일러_DSO-21S |
| 난방용량 | 24.4 |
| 냉방설비 | 전기_복합냉방장치 |
| 냉방용량 | 14.2 |
| 주요내장재 | 합지벽지+친환경수성페인트 |
| 주요외장재 | 스타코, 징크 마감 |
| 외벽구성 | 철근콘크리트 150mm 비드법 2-3 250mm |
| 외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
| 지붕구성 | <경사지붕> 철근콘크리트 150mm 글라스울 32k 250mm |
| 지붕 열관류율 | 0.143 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 모르타르 50mm 비드법 1-1 50mm 철근콘크리트 300mm 압출법 1호(장기) 200mm |
| 바닥 열관류율 | 0.106 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | kommering88 |
| 창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5PLA UN +16AR(SWS) + 5CL + 16AR(SWS) +5PLA UN |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.637 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.4 회/h |
| 환기장치 제조사 | SD_250 - SSK |
| 환기장치효율 (난방효율) | 79 % |
| 난방에너지요구량 | 31.50 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 21.0 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 279 kWh/㎡·a |
| 인증담당자 | 김인호 |
| 인증번호 | 2019-P-018 |
| 신축공사 |