대구 동구 율하동 - 모듈러주택(1CELL, 3.5리터) - 관리자| *용도 | 모듈러주택(1CELL, 3.5리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 701 ] 836 |
| 건축물이름 | 관리자 |
| 설계사 | 포스코A&C |
| 시공 또는 시공관리 | (주)HB로이건설 (정회원사) |
| 구조방식 | 경량철골구조 |
| 난방설비 | 보일러 |
| 주요내장재 | 석고보드위 벽지 |
| 주요외장재 | CRC보드위 세라믹페인트 |
| 외벽구성 | T11 OSB패널 + T200비드법보온판 2종2호 + T12 CRC보드 |
| 외벽 열관류율 | 0.153 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T11 OSB패널 + T235비드법보온판 2종2호 + T12 CRC보드 |
| 지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T150 비드법보온판 1종1호 + T18 OSB패널 + T100비드법보온판 1종1호 + T30 고무완충패드 + T40 모르타르 |
| 바닥 열관류율 | 0.132 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | 융기 |
| 창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | 한글라스 |
| 유리 구성 | 로이3중유리 |
| 유리 열관류율 | 1.012 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.539 |
| 현관문 열관류율 | 1.2 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 1.2 회/h |
| 환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
| 난방면적 | 23.7 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 35 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 23 W/㎡ |
| 계산프로그램 | PHPP 7 |
| 인증번호 | 2013-P-007 |
| 신축공사 |
직접 전화해 보시는 것이 좋을 듯 싶습니다.