경기 안성시 중리동 - 공동주택(기숙사, 1.6리터) - (주)삼화에이스 기숙사| *용도 | 공동주택(기숙사, 1.6리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 456 ] 290 |
| 건축물이름 | (주)삼화에이스 기숙사 |
| 설계사 | (주)대현건축사사무소 (정회원사) |
| 시공 또는 시공관리 | 선이건설주식회사 (정회원사) |
| 대지면적 | 1,401 ㎡ |
| 건축면적 | 269.04 ㎡ |
| 건폐율 | 19.20 % |
| 연면적 | 1,312.90 ㎡ |
| 용적율 | 67.72 % |
| 규모 | 지하1층, 지상4층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트조 |
| 외벽구성 | T250 비드법보온판 2종3호 + T200 철근콘크리트 |
| 외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T300 압출법보온판 1호 + T150 철근콘크리트 |
| 지붕 열관류율 | 0.092 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T300 압출법보온판 1호 + T600 철근콘크리트 + T50 버림콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.09 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | TITANthermo |
| 창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 4ClimaGuard Premium+14Ar+4Eurofloat+14Ar+4ClimaGuard Premium |
| 유리 열관류율 | 0.6 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.42 |
| 기밀성능(n50) | 0.17 회/h |
| 환기장치 제조사 | 삼화에이스 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
| 난방면적 | 1037.9 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 16 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 13 W/㎡ |
| 계산프로그램 | PHPP7 |
| 인증번호 | 2014-P-004 |
| 신축공사 |










벽체에 각목대고 창틀을 밖으로 뺀 상태인가요?
골조 마감선과 창호의 외부면을 거의 일치시키는 방법을 사용하고 있습니다.