| *용도 | 단독주택(2.7L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 32244 ] 충남 홍성군 홍성읍 충서로1216번길 |
| 건축물이름 | 홍성 남장리 주택 |
| 설계사 | 건축주 직영 |
| 시공 또는 시공관리 | 건축주 직영 |
| 연면적 | 108.07 ㎡ |
| 규모 | 지상 1층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | 나비엔(LST-30K) |
| 난방용량 | 34.867kW |
| 냉방설비 | 에어컨 |
| 냉방용량 | 6kW |
| 외벽구성 | T200 철근콘크리트 T250 비드법 2종3호 |
| 외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T300 글라스울 24K T200 철근콘크리트 |
| 지붕 열관류율 | 0.123 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T400 철근콘크리트 T220 압출법 |
| 바닥 열관류율 | 0.123 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
| 유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.158 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 1.771 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.37 회/h |
| 환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r500 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
| 난방면적 | 122.8 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 26.90 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 16.6 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 182 kWh/㎡·a |
| 인증번호 | 2017-P-018 |
| 신축공사 |