| *용도 | 단독주택(2.1L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 43021 ] 대구 달성군 유가읍 테크노남로 |
| 건축물이름 | 대구 상리 주택 |
| 설계사 | 예린 건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | ㈜경흥 |
| 대지면적 | 268.1 ㎡ |
| 건축면적 | 131.15 ㎡ |
| 건폐율 | 48.92 % |
| 연면적 | 223.03 ㎡ |
| 용적율 | 83.19 % |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | 도시가스 |
| 난방용량 | 15kW |
| 냉방설비 | 에어컨 |
| 냉방용량 | 12kW |
| 외벽구성 | T200 철근콘크리트 T150 비드법 1종1호 |
| 외벽 열관류율 | 0.227 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T150 철근콘크리트 T300 압출법 특호 |
| 지붕 열관류율 | 0.088 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T500 철근콘크리트 T200 압출법 특호 T50 버림콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.129 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Rehau (레하우) |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) |
| 유리 열관류율 | 0.750 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.265 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 1.155 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.47 회/h |
| 환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r250 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
| 난방면적 | 149.52 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 20.73 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 16.1 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 106 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
| 태양광발전 용량 | 3 kWp |
| 모듈종류 | 결정질 표준 |
| 인증번호 | 2017-P-020 |