*용도 | 단독주택 |
---|---|
건축물이름 | 도룡동 단독주택 (2.5리터) |
설계사 | 세성건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 |
설계기간 | 2017년 1월~3월 |
시공기간 | 2017년 9월~2018년 2월 |
대지면적 | 596.20 ㎡ |
건축면적 | 255.03 ㎡ |
건폐율 | 42.78 % |
연면적 | 292.29 ㎡ |
용적율 | 49.03 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트구조 / 목구조 |
주요내장재 | 규조토 미장마감 |
주요외장재 | 외단열 미장마감 |
외벽구성 | 외단열 스타코마감 + 200mm EPS 1-3 + 11mm OSB + 목재벽틀 (90mm 크나우프 단열재 R15) + 9.5mm 석고보드 2겹 + 규조토 + 친환경 수성페인트 |
외벽 열관류율 | 0.133 W/㎡·K |
지붕구성 | 알루징크판 돌풀이음 + 2mm 쉬트방수 + 11mm OSB + 38mm 통기층 + 투습방수지 + 2x2 각재 (판형 글라스울 32K) 2겹 + 2x10 스터드 (글라스울 24K) + 가변형투습지 |
지붕 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
바닥구성 | 100mm 잡석 + PE 필름 + 100mm 버림콘크리트 + 450mm EPS 1-4 + PE 필름 + 200mm 콘크리트 슬래브 + 도막방수 + 120mm EPS 1-1 + PE 필름 + 65mm 시멘트몰탈 + 코르크바닥재 |
바닥 열관류율 | 0.196 W/㎡·K |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum |
유리 구성 | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL + 16Ar(SWS) + 5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.94 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.46 |
기밀성능(n50) | 0.76 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA |
환기장치효율 (난방효율) | 73 % |
난방에너지요구량 | 25.23 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18.9 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 162 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 |
인증번호 | 2018-P-003 |
신축공사 |