| *용도 | 단독주택(4.8리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 50035 ] 경남 함양군 함양읍 운림리 |
| 건축물이름 | 운림리 단독주택 |
| 설계사 | 한들건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)하이센하우스 |
| 에너지컨설팅 | 해가패시브건축사사무소 |
| 시공기간 | 2017년 5월 ~2017년 8월 |
| 대지면적 | 252.3 ㎡ |
| 건축면적 | 98.76 ㎡ |
| 건폐율 | 39.14 % |
| 연면적 | 82.56 ㎡ |
| 용적율 | 32.72 % |
| 규모 | 지상1층 |
| 구조방식 | 중목구조 |
| 난방설비 | 도시가스 보일러 |
| 주요내장재 | 합지벽지, 강마루 |
| 주요외장재 | 외단열미장마감, 방부목사이딩, 아스팔트슁글 |
| 외벽구성 | 합지벽지 + T9.5 석고보드 2겹 + 105x105 구조목 (T105셀룰로오즈) + T11 OSB (기밀층) + T120 비드법보온판1종3호 + 스타코 |
| 외벽 열관류율 | 0.193 W/㎡·K |
| 지붕구성 | 합지벽지 + T9.5 석고보드 2겹 + 설비층 + T11 OSB(기밀층) + T260 지붕용샌드위치패널(EPS 1-3) + T11 OSB+ 방수쉬트 + 아스팔트슁글 |
| 지붕 열관류율 | 0.148 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T100버림콘크리트 + T100 압출법보온판 특호 + PE필름 + T200 철근콘크리트 + T150 비드법보온판 1종2호 + PE필름 + T50온수온돌 + 강마루 |
| 바닥 열관류율 | 0.112 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | alusplast |
| 창틀 열관류율 | 1.1 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | ensum |
| 유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
| 유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.308 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.42 |
| 현관문 제조사 | 바이킹 |
| 현관문 열관류율 | 1 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.96 회/h |
| 환기장치 제조사 | ssk |
| 환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
| 난방에너지요구량 | 48.08 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 26.2 W/㎡ |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) 2017 v2.02 |
| 인증번호 | 2017-P-013 |
| 신축공사 |