| *용도 | 단독주택(3.0L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 13460 ] 경기 성남시 분당구 운중로 |
| 건축물이름 | 성남시 운중동 주택 |
| 설계사 | 이재하건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | ㈜에스앤에스건설관리 |
| 대지면적 | 307.5 ㎡ |
| 건축면적 | 151.76 ㎡ |
| 건폐율 | 49.35 % |
| 연면적 | 246.88 ㎡ |
| 용적율 | 80.28 % |
| 규모 | 지하 1층, 지상 2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 외벽구성 | T150 압출법보온판 1호 T250 철근콘크리트 T80 셀룰로우즈 (미송각재틀) |
| 외벽 열관류율 | 0.136 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T180 셀룰로우즈 (미송각재틀) |
| 지붕 열관류율 | 0.046 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T150 경량기포 콘크리트 T270 압출법보온판 1호 T500 철근콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.093 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Rehau (레하우) |
| 창틀 열관류율 | 1.07 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) |
| 유리 열관류율 | 0.78 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.04 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 2.00 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 1.2 회/h |
| 환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r500 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 68.5 % |
| 난방에너지요구량 | 30 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 29 W/㎡ |
| 계산프로그램 | PHPP |
| 인증번호 | 2016-P-035 |
| 신축공사 |