| *용도 | 표준주택 (4.6리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 330 ] 852 |
| 건축물이름 | 표준주택 6호(천안) |
| 설계사 | (주)무심종합건축사사무소 (정회원사) |
| 시공 또는 시공관리 | (주)럼버홈코리아 (정회원사) |
| 기계설비설계사 | 사)한국패시브건축협회 |
| 대지면적 | 956 ㎡ |
| 연면적 | 99.16 ㎡ |
| 규모 | 지상1층 |
| 구조방식 | 경량목구조(프리패브 복합패널) |
| 난방설비 | 기름보일러 |
| 주요내장재 | 합지 벽지 및 루버마감 |
| 주요외장재 | 고벽돌 및 사이딩 마감 |
| 외벽구성 | T9.5mm 석고보드 2겹 + T38mm 설비층+ 가변형투습방습지 + T140mm 25K 글라스울(2×6 Stud) + T11 OSB + T89mm 32K 글라스울(2×4 Stud) + 투습방수지 + T38mm 통기층 + 조적 / 사이딩 마감 |
| 지붕구성 | T9.5mm 석고보드 2겹 + T38mm 설비층+ 가변형투습방습지 + T235mm 25K 글라스울(2×10 Stud) + T38mm 32K 글라스울(2×2 Stud) + 투습방수지 + T38mm 통기층 + T11 OSB + 방수시트 + 금속지붕 마감 |
| 바닥구성 | T100mm 압출법보온판 1호 + T350~400m 기초철근콘크리트 + T150mm 비드법보온판 1종2호 + T35~40mm 무근콘크리트 + T17.5mm 강마루 or 논슬립 타일 마감 |
| 창틀제조사 | 엔썸 |
| 창틀 열관류율 | 1.0 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | 삼호글라스 |
| 유리 구성 | 5소프트로이+16AR+4CL+16AR+5소프트로이 |
| 유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
| 창호기밀성능 (국내기준) | 0.000 ㎥/㎡·h |
| 유리 g값 | 0.57 |
| 현관문 제조사 | 엔썸 |
| 현관문 열관류율 | 1.18 W/㎡·K |
| 문기밀성능 (국내기준) | 0.5 ㎥/㎡·h |
| 인증담당자 | 189,000(VAT별도) |
| 신축공사 |