| *용도 | 단독주택(3.8L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 12502 ] 경기 양평군 서종면 문호길 |
| 건축물이름 | 양평 문호리 주택 |
| 설계사 | 선이인터내셔널㈜ |
| 시공 또는 시공관리 | 선이인터내셔널㈜ |
| 대지면적 | 560 ㎡ |
| 건축면적 | 111.42 ㎡ |
| 건폐율 | 19.90 % |
| 연면적 | 157.32 ㎡ |
| 용적율 | 28.09 % |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 목구조 |
| 주요외장재 | 파벽돌/세라믹타일 |
| 외벽구성 | T18 석고보드 T140 25K 글라스울 T11 OSB T200 비드법보온판 2종1호 |
| 외벽 열관류율 | 0.098 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T235 25K 글라스울 (2x10 stud) T140 25K 글라스울 (2x6 stud) |
| 지붕 열관류율 | 0.102 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T400 철근콘크리트 T200 압출법 1호 |
| 바닥 열관류율 | 0.135 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | M&S Pomorska Fabryka Okien - titan |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 4T-14Ar-4-14Ar-4T |
| 유리 열관류율 | 0.60 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.17 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 2.50 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 1.2 회/h |
| 환기장치 제조사 | PAUL - focus 200 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 87.3 % |
| 난방에너지요구량 | 40 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 24 W/㎡ |
| 인증번호 | 2016-P-025 |
| 신축공사 |