제주특별자치도 - 단독주택 [1.4L] - 제주 하원동 주택| *용도 | 단독주택 [1.4L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 63553 ] 제주특별자치도 |
| 건축물이름 | 제주 하원동 주택 |
| 설계사 | (주)자림이앤씨건축사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 제주 패시브하우스 |
| 기계설비설계사 | (주)서원이엔이 |
| 전기설비설계사 | (주)하이플랜 |
| 구조설계사 | 위,가구조사무소 김덕기 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 대지면적 | 535.00 ㎡ |
| 건축면적 | 106.87 ㎡ |
| 건폐율 | 19.98 % |
| 연면적 | 188.59 ㎡ |
| 용적율 | 35.25 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | LPG 나비엔 |
| 난방용량 | 25.6 |
| 냉방설비 | LG Whisen 전기에어컨 |
| 냉방용량 | 29 |
| 주요내장재 | 복합대리석, 타일, 친환경페인트 |
| 주요외장재 | 벽돌타일, 골강판, 알루미늄 |
| 외벽구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법1-3 200mm |
| 외벽 열관류율 | 0.191 W/㎡·K |
| 지붕구성 | <평지붕> 철근콘크리트 180mm 압출법1호 장기 200mm |
| 지붕 열관류율 | 0.145 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 철근콘크리트 400mm 비드법1-3 150mm |
| 바닥 열관류율 | 0.174 W/㎡·K |
| 창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.589 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.16 회/h |
| 환기장치 제조사 | Komfort 350 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 87 % |
| 난방에너지요구량 | 14.39 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 13.8 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 114 kWh/㎡·a |
| 태양광발전 용량 | 4.8 kWp |
| 인증번호 | 2020-P-12 |
| 신축공사 |