인천광역시 서구 - 단독주택 [3.5L] - 인천 경서동 패시브 하우스| *용도 | 단독주택 [3.5L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 22748 ] 인천광역시 서구 |
| 건축물이름 | 인천 경서동 패시브 하우스 |
| 설계사 | 건축사사무소 아키현 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 대지면적 | 309.70 ㎡ |
| 건축면적 | 121.80 ㎡ |
| 건폐율 | 39.33 % |
| 연면적 | 243.60 ㎡ |
| 용적율 | 78.66 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 목구조 |
| 난방설비 | LPG 린나이 |
| 난방용량 | 35.5 |
| 냉방설비 | 전기 에어컨 |
| 냉방용량 | 12 |
| 외벽구성 | 글라스울 32k 38mm + 스터드 글라스울 32k 38mm + 스터드 OSB 11mm 글라스울 24k 140mm + 스터드 |
| 외벽 열관류율 | 0.183 W/㎡·K |
| 지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 32k 38mm + 스터드 글라스울 24k 240mm + 스터드 |
| 지붕 열관류율 | 0.152 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 시멘트몰탈 50mm 비드법 1-2 150mm 철근콘크리트 300mm |
| 바닥 열관류율 | 0.180 W/㎡·K |
| 창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
| 유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 1.607 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.75 회/h |
| 환기장치 제조사 | Aircle_r500 - SHERPA |
| 환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
| 난방에너지요구량 | 34.6 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 20.9 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 67 kWh/㎡·a |
| 태양광발전 용량 | 5 kWp |
| 인증담당자 | 김태룡 |
| 인증번호 | 2017-P-007 |
| 신축공사 |