광주광역시 광산구 - 단독주택 [1.8L] - 표준주택 07호 광주| *용도 | 단독주택 [1.8L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 62244 ] 광주광역시 광산구 |
| 건축물이름 | 표준주택 07호 광주 |
| 설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 플랜트리 |
| 기계설비설계사 | 나이스기술단 |
| 전기설비설계사 | 나이스기술단 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 시공기간 | 2020년 11월 ~ 2021년 03월 |
| 대지면적 | 374.90 ㎡ |
| 건축면적 | 91.70 ㎡ |
| 건폐율 | 24.46 % |
| 연면적 | 144.49 ㎡ |
| 용적율 | 38.54 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 난방설비 | 도시가스 나비엔 가스보일러 |
| 난방용량 | 31.4 |
| 냉방설비 | 전기 냉방기 |
| 냉방용량 | 10 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 파벽돌(테라타일) |
| 외벽구성 | 글라스울 24k 140mm + 경량목재 OSB 11mm 글라스울 32k 40mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 |
| 외벽 열관류율 | 0.193 W/㎡·K |
| 지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 24k 140mm + 경량목재 글라스울 24k 140mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 |
| 지붕 열관류율 | 0.130 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법 1종 2호 150mm |
| 바닥 열관류율 | 0.190 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.786 W/㎡·K |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.635 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.51 회/h |
| 환기장치 제조사 | SSK-250 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 80 % |
| 난방에너지요구량 | 18.45 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 16.9 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 49 kWh/㎡·a |
| 태양광발전 용량 | 3.2 kWp |
| 인증담당자 | 오대석 사무국장 |
| 인증번호 | 2021-S-002 |
| 신축공사 |