충청북도 청주시 청원구 - 단독주택 - 성산리 주택 (3.1리터)| *용도 | 단독주택 |
|---|---|
| 건축물이름 | 성산리 주택 (3.1리터) |
| 설계사 | 명건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 해가패시브건축 |
| 대지면적 | 816.00 ㎡ |
| 건축면적 | 131.97 ㎡ |
| 건폐율 | 16.17 % |
| 연면적 | 191.61 ㎡ |
| 용적율 | 23.48 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 중목구조 |
| 난방설비 | LPG / DSC-25K |
| 냉방설비 | AF16m7975bz |
| 외벽구성 | 스타코마감 + 150mm EPS 2-2 + 11mm OSB + 각재 105x150 (105mm 셀룰로오스) |
| 외벽 열관류율 | 0.149 W/㎡·K |
| 지붕구성 | 징크거멀접기 + 방수시트 + 50mm 통기층 + 투습방수지 + 각재 2x2 (40mm 판형 글라스울 32K) 2겹 + 2x10 (220mm 판형 글라스울 25K) + 가변형방습지 |
| 지붕 열관류율 | 0.138 W/㎡·K |
| 바닥구성 | PE필름2겹 + 100mm 무근콘크리트 + 300mm 철근콘크리트 + PE필름 2겹 + 150mm EPS 2-2 + PE필름 + 시멘트몰탈 + 지정마감 |
| 바닥 열관류율 | 0.163 W/㎡·K |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum |
| 유리 구성 | 5PLA UN + 16AR(SWS) + 5CL + 16AR(SWS) + 5PLA UN |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.05 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.46 |
| 기밀성능(n50) | 0.24 회/h |
| 환기장치 제조사 | SSK |
| 환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
| 난방에너지요구량 | 30.86 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 18.0 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 180 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵 |
| 인증번호 | 2018-P-002 |
| 신축공사 |