평창군 봉평면 - 단독주택(3.5L) - 평창 V2_표준주택 15호| *용도 | 단독주택(3.5L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 25302 ] 평창군 봉평면 |
| 건축물이름 | 평창 V2_표준주택 15호 |
| 설계사 | (주)자림종합이앤씨건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 코빌하우징 |
| 기계설비설계사 | 나이스기술단 |
| 전기설비설계사 | 나이스기술단 |
| 구조설계사 | 환구조 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2021년 03월~2021년 07월 |
| 시공기간 | 2021년 09월~2021년 12월 |
| 대지면적 | 330 ㎡ |
| 건축면적 | 101.65 ㎡ |
| 건폐율 | 30.80 % |
| 연면적 | 101.65 ㎡ |
| 용적율 | 30.80 % |
| 규모 | 지상1층(다락) |
| 구조방식 | 목구조 |
| 난방설비 | 가스보일러 |
| 냉방설비 | 시스템에어컨 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 인조석 벽돌타일 |
| 외벽구성 | 벽돌 타일 + T6시멘트보드 +38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 스터드(T40 글라스울 32K 가등급) 2겹 + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
| 외벽 열관류율 | 0.199 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T0.7 칼라알루미늄강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(T40 글라스울 32K 가등급) + 2×12 스터드(T280 글라스울 25K 가등급) + 가변형 방습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
| 지붕 열관류율 | 0.15 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T10 강마루+T40 시멘트 몰탈 + T0.1 PE필름 1겹 + T150 비드법보온판 2종1호 + 방수몰탈 기초: T300 철근콘크리트 + T300 비드법보온판 1종2호 + T100 버림콘크리트 +T 0.1 PE필름+ T100 잡석다짐 |
| 바닥 열관류율 | 0.166 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_Kommering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum |
| 유리 구성 | T47 / 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PLA UN |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.874 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.45 |
| 현관문 제조사 | Ensum |
| 현관문 열관류율 | 0.605 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.42 회/h |
| 환기장치 제조사 | domeket 300 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
| 난방면적 | 96.28 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 34.94 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 21.0 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 84 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵 v2.5 |
| 인증담당자 | 김규화 연구원 |
| 인증번호 | 2022-S-001 |