단열관련 문의드립니다
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
회원사_주잡자재
회원사_주티푸스코리아
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
단열관련 문의드립니다
G
정은
(223.♡.153.217)
2
5,857
2017.06.16 11:29
안녕하십니까
다가구주택을 짓고 있는데,, 건축법상 최소 단열규정으로 지을 생각인데요, 직접외기가 비드법2종 100미리 인데 외단열로 100미리만 하는게 단열효율이 좋을까요 아님 외단열70미리 내단열30미리로 하던 아님 다른 비율로 하는게 단열효율이 좋을까요?
감사합니다
출력
Comments
3
정해갑
2017.06.16 11:53
175.♡.17.7
단열효율로만 생각하면 단열재 두께만 같으면 될것으로 보입니다만....
축열 및 조습의 조건은 매우 달라지기에
일반적인 주거시설의 경우 외단열이 추천되고 있습니다.
단열효율로만 생각하면 단열재 두께만 같으면 될것으로 보입니다만.... 축열 및 조습의 조건은 매우 달라지기에 일반적인 주거시설의 경우 외단열이 추천되고 있습니다.
1
패시브아파트
2017.06.16 13:49
155.♡.123.208
다른 복잡한 거 다 빼고, 단순히 단열 성능만 생각하면 당연히 외단열 100이 외단열 70+내단열 30보다는 좋겠죠. 외단+내단은 어쩔 수 없이 단열재의 두께가 얇아지는 구간이 존재하니까요.
다른 복잡한 거 다 빼고, 단순히 단열 성능만 생각하면 당연히 외단열 100이 외단열 70+내단열 30보다는 좋겠죠. 외단+내단은 어쩔 수 없이 단열재의 두께가 얇아지는 구간이 존재하니까요.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
축열 및 조습의 조건은 매우 달라지기에
일반적인 주거시설의 경우 외단열이 추천되고 있습니다.