죄송하지만 한번더 질문 드리겠습니다.

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


죄송하지만 한번더 질문 드리겠습니다.

1 큰머리 5 4,691 2014.02.24 11:43
안녕하세요?

여태 도움을 많이 받았습니다. 그럼에도 불구 하고 한번더 질문을 드려야 할것 같습니다.

20131207_184555.jpg

저희집 욕실 천장을 열어본 결과 배관이 저렇게 되어 있습니다.

원래 환풍기가 정면 끝의 파이프에 연결이 되어야 합니다만 리모델링 하는 업자가 작업 편의상 그렇게 하지 않은것 같습니다.

오히려 하지 않은게 더 잘 된일인것 같습니다.

와이프가 화장실에서 일을 볼때 물방울이 떨어지는 소릭가 들린다 하여 혹시나 하고 물을 담을수 있는 플라스틱 용기를 올려 놓았습니다. (위에서 아래로 나와 있는 배관 파이프 아래에)

하루가 지나니 물이 꽉 차 있더군요?

혹시나 하고 옥상으로 올라가 보았습니다. (저희는 1층 저희집, 3층까지 있는 다세대주택입니다.)

옥상에는 벤틸레이터라는 환풍 기기가 설치가 되어 있습니다. (그냥 호박처럼 생긴제품입니다. 바람이 불면 바람개비처럼 휘리릭 하고 돌면서 공기를 바깥으로 날리는 역할을 하는것 같습니다.)

저 파이프가 저희집에서 다이랙트로 옥상까지 연결이 되어 있고, 2층, 3층은 걸치는 식으로 연결이 되어 있는것 같습니다.

제 생각에는 파이프 안에서 결로가 발생하고, 결로수가 일직선으로 내려오면서 저희집 욕실 천장으로 떨어지는것 같습니다.

일단 바가지를 파이프보다 높게 하여 대기압이 생성되게는 해 놓았습니다만..(물이 넘처 흘러내리지 않게; 지금 생각해보니 뚜껑을 막지 않으면 물이 넘칠수 밖에 없군요..) 맨날 뺄 수도 없는 입장이고, 어떻게 하면 이러한 현상을 없애는데 도움이 될지 모르겠습니다.

혹시 좋은 방법이 있으면 조언을 구하고 싶습니다. 항상 바쁘신 와중에도 좋은 답벼을 주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2014.02.24 13:15
안녕하세요..

혹시 옥상이 평지붕이어서 올라갈 수 있나요?
1 큰머리 2014.02.24 13:37
네 평지붕이 아니라 그냥 평평하고 계단도 있고 해서 올라갈 수 있습니다. 콘코리트로 되어 있습니다.
M 관리자 2014.02.24 15:01
네.. 그럼 수고우시더라도.. (관리하시는 분이 계신다면 같이) 올라가셔서 호박처럼 생긴 것을 열어볼 수 있으므로 한번 열어보시겠습니까?

열어보면 관이 그냥 비어져 있는 것이 아니라 관의 상부에 싱크대에 음식물 걸러지는 것처럼 생긴 뚜껑이 있는데.. 지어진지 오래된 경우 음식물 찌꺼기가 끼듯이 각종 먼지로 작은 구멍이 거의 모두 막혀져 있는 경우가 많습니다.
이 경우 공기배출이 원할하지 않아 관 내부에 결로가 생기기도 하거든요..

물론 처음 공사할 때 공사비 아낀다고 빼는 경우도 있습니다만....

아래 사진처럼 생겼습니다.
.
1 큰머리 2014.02.24 16:10
아.. 저 부분이 막혀서 결로가 생기는 것인가요?

생각보다는 쉽겠군요?

주말에 시간내서 해봐야겠습니다. 감사합니다. ^^

그리고 이렇게 자세하고, 성의있는 답변을 주셔서 정말 감사드립니다. 감사합니다. ^^
M 관리자 2014.02.24 18:09
네 열기만하면 쉽게 청소가능 합니다.
청소해보시고 그래도 결로수가 나오면 말씀해 주십시요.
감사합니다.